空气开关不断跳闸要如何处理
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
630A的NM1LE系列开关总是跳闸
如题,21柜总开关630A的4极漏电,下方出线开关NM1-100/80A到一照明配电箱,照明配电箱原来有两只DZ47LE-32/1P+n C25A漏电开关,分别出线到两个房间的插座。现场电工觉得开关小了,就给换了一只63A 3P+n的漏电开关,而且没有换线,也没有给开关的B相进线,出线直接接开关的A,C相了,中性线压一起接开关上的,前一阵一直好好的,今天问题来了,其中一个房间的插座只要一用电(如空调,打印机)就跳21柜630总开关。但就不跳63A那只(63A开关是好的)!把我搞晕了。后来我们设计来了,把63A开关那两根出线只接在A相上,就好了。我问是怎么回事,他只说原来那么接是错的,但我还是不懂啊,各位大师还请给小弟解惑啊?
求教:自动空气开关跳闸的问题
情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?