630A的NM1LE系列开关总是跳闸
如题,21柜总开关630A的4极漏电,下方出线开关NM1-100/80A到一照明配电箱,照明配电箱原来有两只DZ47LE-32/1P+n C25A漏电开关,分别出线到两个房间的插座。现场电工觉得开关小了,就给换了一只63A 3P+n的漏电开关,而且没有换线,也没有给开关的B相进线,出线直接接开关的A,C相了,中性线压一起接开关上的,前一阵一直好好的,今天问题来了,其中一个房间的插座只要一用电(如空调,打印机)就跳21柜630总开关。但就不跳63A那只(63A开关是好的)!把我搞晕了。后来我们设计来了,把63A开关那两根出线只接在A相上,就好了。我问是怎么回事,他只说原来那么接是错的,但我还是不懂啊,各位大师还请给小弟解惑啊?
求助各位,家里总V跳闸,不知那里有问题?
求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊...... 自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?), 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路的地方,不知道下来该怎么办了?