求助各位,家里总V跳闸,不知那里有问题?
yt_tong
yt_tong Lv.2
2007年08月23日 20:53:47
只看楼主

求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊......

求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!

修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就
跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊......

自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?), 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路的地方,不知道下来该怎么办了?
免费打赏
yt_tong
2007年08月24日 12:20:32
2楼
顶一下,等帮忙
回复
t800
2007年08月24日 16:10:37
3楼
"前几天吸顶灯不亮找售后给修上了"有了它才出的问题,楼主还是看看 这个灯和接线吧
回复
fiver@dq
2007年08月24日 16:40:33
4楼
你家地线断开后,那吸顶灯还亮不亮
回复
lingxuct
2007年08月24日 20:01:02
5楼
“零线和地线间大概有6、7个欧姆”,是“把我家入户的地线断开了”的前面测量的还是后面测量的?反正这个结果都是故障现象!
如果是“把我家入户的地线断开了”的前面测量的,那就是你家的N线断了,家里用电器都与一个“6、7个欧姆”的电器串联后接到地线上了。
如果是“把我家入户的地线断开了”的后面测量的,那现在这6、7个欧姆的电器肯定不能工作。或者说只有它能工作,其他电器都不能工作。
回复
yt_tong
2007年08月24日 20:31:01
6楼
TO 3/4楼:
地线断开就不跳闸了,灯也很好。开始怀疑是灯的问题,现在已经把灯拆下来了,零线、火线就没接,明天想把入户的地线接上再试试

TO 5楼:
当时量的时候楼下电表箱的闸和入户的闸都关了, 我量的是家里电闸前的零线和地线之间的电阻是6、7个欧姆, 今天物业那人又说有4个欧姆左右是正常的???

我是纯外行,说得不明白请见解啊
回复
heshiming
2007年08月24日 20:47:26
7楼
根据你所描述的情况,应该是你家的地线的绝缘有问题,因为地线漏电了,导致下面的断路器跳闸。其实,地线不接关系也不是很大,地线是用于电器漏电时的保护,新装的房子家中的电器一般都不会漏电。但是为了安全起见,还是应该检查一下线路,把地线的漏电点找出处理才好。
回复
research03
2007年08月25日 09:37:30
8楼
"把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。"估计是地线和火线间绝缘部分损坏,导致漏电,把电表箱的闸关掉,家里的闸也关掉 测一下电表箱和家里闸之间 火线和PE线之间的绝缘电阻(在地线断开的情况下测)看看是否绝缘有损坏. 我估计是装灯时,电工的活太粗导致短路 烧坏了一点导线绝缘外皮,造成漏电.还是把这段导线和PE线都换了吧. 估计你接上地线 总闸上是300~500 mA的漏电保护 总闸还会跳.以上意见仅供参考 只是猜测
回复
maozhenjun1121
2007年08月25日 11:27:30
9楼
查一下你家的主进线中的接地线是否绝缘皮受损,与墙体自然接地
回复
sjg6843
2007年08月25日 12:10:30
10楼
疑问:既然“当时量的时候楼下电表箱的闸和入户的闸都关了, 我量的是家里电闸前的零线和地线之间的电阻是6、7个欧姆”,说明零线漏电即对地绝缘损坏。我们知道,接在漏电开关后的零线是绝对不能再接地的,否则将导致漏电开关不能合闸。故此为何能用一年?
从楼主所述分析,估计问题出在家里零地线间绝缘下降或短路了。我不知道吸顶灯有没有进地线,如果是的话可能零地线接反了,或者吸顶灯本身的问题,把吸顶灯断开试试。
总而言之,漏电跳闸不是线路绝缘不良就是零地线接反(排除开关原因)。另外楼上有提到地线对地绝缘不好,我认为大谬也,地线本来就是接到大地上去的,哪来的对地绝缘啊,理论上对地电阻应为0.
回复
research03
2007年08月25日 13:06:12
11楼
请楼主 说明白一点 :断开PE线后你家有没有合上闸后 用电 测零地 电阻的时候 测的是哪一段的 这时候电表箱的断路器和家里断路器的开闭情况
回复

相关推荐

APP内打开