电线都燃了为什么空开不跳闸?
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
630A的NM1LE系列开关总是跳闸
如题,21柜总开关630A的4极漏电,下方出线开关NM1-100/80A到一照明配电箱,照明配电箱原来有两只DZ47LE-32/1P+n C25A漏电开关,分别出线到两个房间的插座。现场电工觉得开关小了,就给换了一只63A 3P+n的漏电开关,而且没有换线,也没有给开关的B相进线,出线直接接开关的A,C相了,中性线压一起接开关上的,前一阵一直好好的,今天问题来了,其中一个房间的插座只要一用电(如空调,打印机)就跳21柜630总开关。但就不跳63A那只(63A开关是好的)!把我搞晕了。后来我们设计来了,把63A开关那两根出线只接在A相上,就好了。我问是怎么回事,他只说原来那么接是错的,但我还是不懂啊,各位大师还请给小弟解惑啊?