100安漏电空开烧坏没跳闸
wjql3002
wjql3002 Lv.12
2011年04月04日 06:45:40
只看楼主

有一3相9kw热水器,因温控失灵,水蒸气熏到上方一100a漏电空开,时间很长,有人听到一声巨响,发现空开烧坏,拿一木棍将其关断。事后,我们分析问题时,感到纳闷怪!100安漏电空开烧坏没跳闸 ,大家来分析分析,谢谢大家

有一3相9kw热水器,因温控失灵,水蒸气熏到上方一100a漏电空开,时间很长,有人听到一声巨响,发现空开烧坏,拿一木棍将其关断。事后,我们分析问题时,感到纳闷怪!100安漏电空开烧坏没跳闸 ,大家来分析分析,谢谢大家
免费打赏
mr_yon
2011年04月04日 08:57:28
2楼
一声巨响,开关还能用木棍分开,短路点在哪里?

cckkjj:估计是水蒸气从上面滴到上桩头,引起上桩头相间短路,那肯定很响,该短路电流不经过开关,所以开关不汇跳闸。

回复
march3
2011年04月05日 21:35:51
3楼
100安漏电空开被水蒸气长时间熏陶,不一定会跳闸,因为故障点说不定不在空开保护范围内。
回复
renzibinde
2011年04月06日 16:14:24
4楼
漏电空开如果相间短路就会这样的,没有漏电点是不会跳的
回复
loujinpu
2011年04月06日 16:50:56
5楼
发张照片看看,估计三相端详见短路,但没有达到动作电流,没有跳闸
回复