两个单p的c10空开并联,分别连两个挂壁空调,当我推其中任何一个空开的时候,所连的空调正常使用,但是两个一起推上去之后,两个空开就都会跳?哪位大神可以解释下。
两个单p的c10空开并联,分别连两个挂壁空调,当我推其中任何一个空开的时候,所连的空调正常使用,但是两个一起推上去之后,两个空开就都会跳?哪位大神可以解释下。
2楼
你看看是不是有个N线接反了
回复
3楼
开心老爸 发表于 2014-3-12 19:48 你看看是不是有个N线接反了好的 我明天去看看
回复
4楼
串线了,用万用表或试灯查一查
回复
5楼
线路接反了,查下
回复
6楼
N的问题检查一下就知道了
回复
7楼
为什么要把二只C10开关要并联? 不够大就换一只C20的。
并接把N线与L线短路了,才引起二只开关一起跳。
回复
8楼
学习了啊,长知识
回复
9楼
路过学习了啊,长知识
回复
10楼
确定只是c10吗???
回复
11楼
两个挂机空调如若距离不远就用一个C20的就可以了,瞬间跳闸查下线路,短路了!
回复