关于空开跳闸的问题,急急急!!!!
h162102267
h162102267 Lv.2
2014年03月12日 18:58:00
只看楼主

两个单p的c10空开并联,分别连两个挂壁空调,当我推其中任何一个空开的时候,所连的空调正常使用,但是两个一起推上去之后,两个空开就都会跳?哪位大神可以解释下。

两个单p的c10空开并联,分别连两个挂壁空调,当我推其中任何一个空开的时候,所连的空调正常使用,但是两个一起推上去之后,两个空开就都会跳?哪位大神可以解释下。
开心老爸
2014年03月12日 19:48:20
2楼
你看看是不是有个N线接反了
回复
h162102267
2014年03月12日 19:52:14
3楼
开心老爸 发表于 2014-3-12 19:48 你看看是不是有个N线接反了好的 我明天去看看
回复
du470429824
2014年03月13日 11:42:57
4楼
串线了,用万用表或试灯查一查
回复
hyk_sb04
2014年03月13日 11:56:06
5楼
线路接反了,查下
回复
fansen167
2014年03月13日 12:24:17
6楼
N的问题检查一下就知道了
回复
lingxuct
2014年03月13日 14:20:33
7楼
为什么要把二只C10开关要并联? 不够大就换一只C20的。

并接把N线与L线短路了,才引起二只开关一起跳。
回复
fanxusen1
2014年03月13日 15:04:54
8楼

学习了啊,长知识
回复
xsn1976
2014年03月13日 15:09:17
9楼

路过学习了啊,长知识
回复
兵长
2014年03月13日 15:18:53
10楼
确定只是c10吗???
回复
mabo717
2014年03月13日 17:02:06
11楼
两个挂机空调如若距离不远就用一个C20的就可以了,瞬间跳闸查下线路,短路了!
回复

相关推荐

APP内打开