两个单p的c10空开并联,分别连两个挂壁空调,当我推其中任何一个空开的时候,所连的空调正常使用,但是两个一起推上去之后,两个空开就都会跳?哪位大神可以解释下。
两个单p的c10空开并联,分别连两个挂壁空调,当我推其中任何一个空开的时候,所连的空调正常使用,但是两个一起推上去之后,两个空开就都会跳?哪位大神可以解释下。
12楼
是N线的问题
回复
13楼
应该是短路原因导致
回复
14楼
应该是短路了.
回复
15楼
我觉得是串线了!
回复
16楼
可能是接错线了,当两个一起推上去时,处于短路,所以会跳。
回复
17楼
h162102267 发表于 2014-3-12 19:52 好的 我明天去看看看过之后给大家一个反馈,到底是什么状况
回复
18楼
1、单P开关是否有漏电功能?
2、两部空调瞬间同时启动,启动电流会很大,超过单P开关的电流值。供参考。
回复
19楼
要用万用表检查,可能线路短路。
回复
20楼
你是一根接火线一根接零线,可能是电流有一点大。
回复
21楼
我建议你用2P C20A 。
回复