2003年8月3日,黄德线的黄秧坪变602及德山变608断路器三相跳闸。当时的负荷潮流方向是黄送德有功符合170MW德变侧WXB-11微型机保护装置的工作报告为:0ms,GB-I0QD;22MS,GB-I0TX;50ms,GB-I0CK。2003年8月27有出现如上情况。各位给解释一下吧?拜托了啊!这是我在一本书上看到的。
这里讨论才有意义,再发错要扣分了啊.呵呵
回复
3楼
请问仁兄,你说的是什么意思啊? "这里讨论才有意义,再发错要扣分了啊.呵呵"
回复
4楼
0ms,零序电流保护启动(电流突变量启动保护);22ms,发出零序保护跳闸信号;50ms,零序电流保护出口继电器动作。
呵呵,瞎猜,不知道对不对!
回复
5楼
不管怎么说,我还是要谢你了,楼上的仁兄。可以我认为不会是那么的简单的。你并没有讲出来为什么会出现那样的情况啊?
回复
6楼
4楼的兄弟 :劳驾你给楼主讲的详细点。。呵呵。。
回复
7楼
说来不怕你们笑话的,我是个大转生,对有的不太了解,知识有限。见笑了啊!兄弟们啊,哈,,,
回复
8楼
1.WXB-11保护装置中高频、距离、零序保护设置了原理相同的相电流突变量启动元件和按零序IV段整定的零序辅助启动元件Io4。当线路发生故障时,相电流差突变量启动元件动作,驱动启动继电器QDJ,并首先执行一个由相电流差突变量原理构成的选相程序。
2.高频保护自身带阻抗和零序方向判别元件。正常零序电压用自产3Uo,PT断线时自动改用开口三角引来的3Uo,PT断线时距离保护自动退出工作,而高频零序继续保留工作。
如为单相接地故障,由零序方向元件判别方向,在对侧也是正方向时出口跳闸。如判断为反方向故障,立即进入振荡闭锁状态。
从以上可以看出:0ms,GB-I0QD为相电流差突变量启动I0零序保护;22MS,GB-I0TX为发出高频信号,判别是否为区内故障,即是否满足零序保护的方向性;50ms,GB-I0CK为各种判别完毕,保护出口跳闸!
不知道解释得是否详细?
回复
9楼
楼上的,厉害,顶下
回复
10楼
论坛里面电气运行的太少了,顶一下!
回复
11楼
8楼的.I服了YOU,谢了啊
回复