水冷机组软接被拉断的问题
前段时间我们做了个大型的百货店的水冷机组的空调工程,冷却水主管是350的,设计压力大概是12公斤,用的是16公斤的橡胶软接,一开机软接直接被拉出了法兰,100多吨的水顷刻淹没了机房。厂家解释说是压力过高造成的(现在虽然主机已经正常运行了可进水压力一直稳定在11公斤左右),明显不是压力过高;后来换用16公斤的波纹管软接和在软接两端法兰上加丝杆固定,结果一开机波纹管从原来的400mm拉成650mm,当时公司所有人都没办法了,立马拉断。最后把丝杆变粗,从原来的每个软接2根变成6根,机组现在才运转了起来,耽误业主1天营业时间赔了100W。尽管事情过了,但是问题还是留给我们深思,到底是什么原因呢?用丝杆强行固定软接根本就失去了它本身的作用~~哪位大侠遇到过类似情况或能解释什么原因,非常感谢