精华汇总
溴化锂机组
更多
冷库机组
热泵机组
消防机组
机组负荷
机组结构
脱硫机组
溴化锂制冷机
溴化锂制冷原理图
制冷设备机组
电缆桥架机组
小型冷库机组
冷库机组安装
水冷机组
冷库机组怎样安装
超临界机组
风冷模块机组
消防泵机组
反渗透机组
换热站机组
溴化锂吸收式制冷机
溴化锂吸收式制冷原理图
溴化锂制冷机原理图
发电机机组
冷冻机组
冷库一体机组
#
溴化锂机组
#
300
溴化锂机组专题,为您提供溴化锂机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与溴化锂机组相关的专业交流讨论,更多溴化锂机组相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于溴化锂机组冷量衰减
请教:看到些资料,溴化锂机组随着使用时间增加,冷量会逐渐衰减,幅度还比较大。请问是否属实?冷量衰减幅度有多大?衰减原因是什么?
溴化锂机组的检修--【北京三汇】
论文简介: 中央空调系统在投入运行后,为了确保其安全、可靠、经济和合理地运转,作为操作人呐,除了掌握制冷系统及设备的结构、原理和特点,熟悉制冷系统的 投稿网友:sanhuibj 上传时间: 2013-07-19
大型溴化锂机组的安装照片
谁见过溴化锂热泵机组,这里有啊^_^
关于溴化锂机组制冷的故障
关于溴化锂机组制冷的故障我接触了一台溴化锂机组,我从来没有见过的一个故障。说出来希望大家给个建议我们知道溴化锂最重要的就是真空我的这台机器连续开机的时候制冷正常,但一旦停机一天,然后再开机制冷效果就不行了。这台机器保正压没有问题。溶液曾经做过化验,缓蚀剂钼酸锂确实不多了。已经加了一部分,但效果不明显!希望大家能帮帮忙出出主意。
急于请教关于溴化锂机组问题
我现在用一台双效溴化锂机组生产12度水,十几天来,机组的蒸发温度只有9.6度,而12度水的出水温度有13度左右,冷凝温度有38.5度,我们的主管说是冷剂水少了,我认为不是,不知道大家有什么高见,请赐教!!!
双效蒸汽溴化锂机组安装
本人正在负责一个双效蒸汽溴化锂机组安装工程,要求挺严格的,又是新手,很多地方都不懂,请各位前辈多多指教,先给个安装流程好吗?
求助溴化锂机组能耗问题
请教大侠:问题如下:我们酒店(湖南地区)机房配置2台溴化锂机组,设备2006年底投入运行,2011年和2010年4月能耗比较,53147/25270方,耗气量增加了110%,运行时间2011年/2010年=449/324小时,增加了125小时。环境温度2011年比2010年平均温度增加了4度。(注:因我们酒店内区比较多,4月以制冷为主,供暖时间2011年/2010年=4/6)求教:就算以平均耗气量去掉多运行的125小时的影响,能耗还是增加了50%多。会有些什么可能的因素造成这么大的差异?不甚感激!
求教溴化锂机组吊装问题
我项目需要两台26吨溴化锂燃气机组 请问高手在吊装过程中应该注意哪些问题?吊装方案的报审流程?哪些环节需要责任人是谁?谁签字?有没有相关资料?谢谢了
溴化锂机组真空报警装置
目前溴化锂在企业、宾馆、娱乐场所的使用越来越多,很多单位对他的腐蚀原因不是太了解,使得机组寿命减短,给企业带来成本上的增加。所以;如何提高机组使用寿命。请求高人回复:1、溴化锂机组的维护保养管理制度。2、溴化锂真空度报警装置。3、溴化锂机组安全标准GB/T18431-2001