关于溴化锂机组制冷的故障
yxh__1983119
2008年09月16日 22:29:15
来自于制冷技术
只看楼主

关于溴化锂机组制冷的故障我接触了一台溴化锂机组,我从来没有见过的一个故障。说出来希望大家给个建议我们知道溴化锂最重要的就是真空我的这台机器连续开机的时候制冷正常,但一旦停机一天,然后再开机制冷效果就不行了。这台机器保正压没有问题。溶液曾经做过化验,缓蚀剂钼酸锂确实不多了。已经加了一部分,但效果不明显!希望大家能帮帮忙出出主意。

关于溴化锂机组制冷的故障
我接触了一台溴化锂机组,我从来没有见过的一个故障。说出来希望大家给个建议
我们知道溴化锂最重要的就是真空
我的这台机器连续开机的时候制冷正常,但一旦停机一天,然后再开机制冷效果就不行了。
这台机器保正压没有问题。溶液曾经做过化验,缓蚀剂钼酸锂确实不多了。已经加了一部分,但效果不明显!
希望大家能帮帮忙出出主意。
免费打赏
lizuokongtiao
2008年09月19日 13:39:50
2楼
找专来的公司来给我作吧
回复
大雪漫天
2008年09月19日 15:33:48
3楼
建议你更换或者修复溴化锂溶液。
回复
jilx
2008年09月19日 19:26:22
4楼
机组品牌、 型号制冷量年限
回复
wx118
2008年09月19日 21:34:39
5楼
现在运行后有多少pa?低于150pa制冷效果差!溴化锂机组先以查真空度为主!
回复
wx118
2008年09月19日 21:36:19
6楼
缓蚀剂钼酸与制冷无关!
回复
wx118
2008年09月19日 21:40:55
7楼
缓蚀剂铬酸锂主要是防内腔锈蚀,注意!此溶液少接触有“强烈”制癌作用!
回复
stekom
2008年09月21日 20:10:36
8楼
一般制冷效果差真空是一个问题,再有就是冷剂水是不是污染。如果你刚开机的时候真空没有问题。看看高发液位是不是正常。控制不要污染冷剂水。
回复
磁来的爱
2008年09月25日 20:15:38
9楼
连续运行正常,但一停机就出问题,说明不是泄露或者缓蚀剂的问题,突然停机,进入吸收器浓浓溶液易结晶,再次开机有一个融晶过程
停机时
回复
pmy118
2008年09月25日 22:25:40
10楼
这种问题的原因不好枉下结论
你最好把机组型号及使用年限报出来
还有你停机是正常停机还是故障停机
停机停多长时间
回复
csminghh
2008年09月26日 09:58:41
11楼
故障的原因产品的型号使用时间