关于溴化锂机组制冷的故障我接触了一台溴化锂机组,我从来没有见过的一个故障。说出来希望大家给个建议我们知道溴化锂最重要的就是真空我的这台机器连续开机的时候制冷正常,但一旦停机一天,然后再开机制冷效果就不行了。这台机器保正压没有问题。溶液曾经做过化验,缓蚀剂钼酸锂确实不多了。已经加了一部分,但效果不明显!希望大家能帮帮忙出出主意。
关于溴化锂机组制冷的故障
我接触了一台溴化锂机组,我从来没有见过的一个故障。说出来希望大家给个建议
我们知道溴化锂最重要的就是真空
我的这台机器连续开机的时候制冷正常,但一旦停机一天,然后再开机制冷效果就不行了。
这台机器保正压没有问题。溶液曾经做过化验,缓蚀剂钼酸锂确实不多了。已经加了一部分,但效果不明显!
希望大家能帮帮忙出出主意。
12楼
我的这台机器连续开机的时候制冷正常,但一旦停机一天,然后再开机制冷效果就不行了。
你是怎么停机的?正常停机?故障停机?
你怎么开机的?开机时机组的各项参数正常否?
回复
13楼
如果你的机组是正常开关机的话,我认为不会发生结晶和冷剤水污染,同时制冷效果与铬酸锂也没有直接关系。最应该考虑的还是真空问题,你可以在停机后一段时间看一下真空表,做个对比。但为什么说连续开就没有问题了呢?由于机组在制造过程中铜管等是胀接的以及其他的一些工艺条件,机组从运行的热态转到静止的冷态,条件的转变可以引起机组微漏,所以你要仔细排查。为交流方便,你可以发我的邮箱:
heenyao@126.com
回复
14楼
我的这台机器连续开机的时候制冷正常,但一旦停机一天,然后再开机制冷效果就不行了。
那是不是多开一会儿就又好了呢?
回复
15楼
如果说连续开机没问题,而是停机后开机的问题,我还是觉得是结晶的可能性较大
回复