冷库内机组如何安装与保养?
冷库内机组的安装:步骤:决定库内机组的位置→画线标位→扩孔器扩孔→库顶支撑杆固定→机组吊顶螺杆连接→库内机组固定 冷媒配管: (1)步骤:冷库工程按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温。 (2)冷库工程原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。 干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理,再者是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 (3)冷库工程中的替换氮气的方法: 冷库工程冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷库工程中的冷媒管封盖:冷媒管的封盖十分重要,要防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不
求高手做个冷库机组设计
本帖最后由 leijie99231 于 2013-11-6 10:11 编辑 温度范围 -20℃ ~ +70℃ 温度波动度 ≤±1℃ 温度偏差 ≤±2℃ 温度均匀度 ≤2℃ 湿度范围 30%—95%RH 湿度波动度 ≤±2%RH 湿度均匀度 ≤5%RH 负载发热量 8KW 降温速率 0.7-1/min 升温速率 3-5/min 以上是性能要求,降温和升温速率都是指的空载的情况下,另外库板板材,内板为0.6MM彩钢板,外是0.8MM的不锈钢板,发泡层厚度是100MM,有哪位高手能帮我设计下制冷机组吗?选用谷轮半密压缩机。库板内尺寸是:宽:3.8M,,深:2.8M,高:2.1M
冷库机组及冷库安全设施的要求
冷库主要用作对食品、冷饮、花卉、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。冷库实际上是一种低温冷冻设备,冷冻温度一般在零下10度至零下30度之间,存储冷冻食品的量比较大。冷库(冷藏库)也属于制冷设备的一种与冰箱相比较,其制冷面积要大很多,但他们有相通的制冷原理。 并联压缩机在冷库中的运用:1)制冷量要求较大,通常需要使用5至50台20马力左右的制冷压缩机;2)终年运转,负荷峰谷差大,部分负荷明显;3)冷冻、冷藏对象是易腐烂变质的新鲜食品,对温度和湿度的控制要求严格。冷库设施安全要求:1.冷库用运输工具应符合相关标准要求。2.库房内应合理分区并设置相关标识,便于库房内的货物贮存、运输和管理。3.库房内应设应急照明、开启门锁及报警装置,可自救或报警求救。4.库房内的货架