冷库机组和冷风机怎么配置
sandwhite
sandwhite Lv.2
2015年12月04日 10:31:17
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑 各位专业的冷库哥: 你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃

本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑

各位专业的冷库哥:

你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!
以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海
预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃

我这边初步计算了单间库体冷负荷为173kw,冷风机负荷206kw;但制冷压缩机选配型号没有这么大,机组和冷风机不知道怎么配合理,请大家帮忙核对下冷负荷后来给点参考意见,先谢谢了!:)
林刚
2015年12月04日 16:10:43
2楼
本帖最后由 林刚 于 2015-12-7 08:50 编辑

总库容量大概在2500吨左右,日进货量为500吨,这个数值偏大啊。另外看进出货是否频繁

如果不频繁的话建议将降温时间延长以降低制冷负荷,

主机可以选择半封螺杆并联机组

回复
sandwhite
2015年12月10日 09:47:59
3楼
:);谢谢您的宝贵建议
回复
喜羊羊
2015年12月11日 09:35:25
4楼
冷藏间每间两台DL-330的风机就可以了,机组可选配并联螺杆机。
回复
weibl001001
2016年03月28日 10:15:18
5楼
楼上说的有道理
回复
线轴
2016年04月13日 03:00:38
6楼
土豆储存的时间都比较长,在保证温度的前提下还应该避免干缩和缺氧,所以你合算的热负荷好像还应该校核一下。
回复

相关推荐

APP内打开