消防备用电机组的条件要求
消防备用柴油发电机组w ww.jstzjh.com的条件要求当地区供电条件不能满足消防一级负荷和二级负荷的供电可靠性要求,或从地区变电站取得第二电源不经济时,应设置自备消防备用电源(柴油发电机组)。自备消防备用电源有:应急发电机组、蓄电池组、不间断电源装置(UPS)、燃料电池。高层建筑的消防自备电源对自备发电设备(自备应急发电机组)的要求有: 自备应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组两种。 选择柴油发电机组时,宜选用高速柴油发电机组和无刷型自动励磁装置。因为,高速柴油发电机组具有体积小、重量轻、起动运行可靠等优点。无刷型自动励磁装置具有适应各种起动方式、易于实现机组自动化或对发电机组遥控的特点,并且,当与自动电压调整装置配套使用时,可使静态电压调整率保证在士2.5%以内。 自备应急发电机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置,并具有连续三次自起动的功能。对于一类高层建筑,自起动切换时间不超过30s;对于其他建筑,在采用自动起动有困难时也可采用手动起动装置。机组一般应采用电起动,不宜用压缩空气起动。发电机组总台
消防动力属于自启动电动机组吗?
现有3台正压送风机,容量分别为18.5KW,18.5KW,15KW,由一个配电箱供电。三台风机的计算电流分别为35A,35A,28A。根据技术措施P11:1.单台电动机的尖峰电流是电动机的起动电流,笼型异步电动机的起动电流一般为其额定电流的5~7倍。2.多台电动机供电回路的尖峰电流是最大一台电动机的起动电流与其余电动机的计算电流之和。3.自起动电动机组的尖峰电流是所有参与自起动电动机的起动电流之和。根据第2条,3台风机尖峰电流为35*6+35+18=273A,配电箱主开关选125A就够了。根据第2条,3台风机尖峰电流为98*6=588A,开关要选160A。应该套那一条呢?
3G手机组装厂的厂房和仓库消防设计问题
现有个厂房项目。6个厂房和2个仓库。一:1个96米X88米=8450的原料仓库,1个1个96米x88米=8450的成品仓库,两个仓库都是2层的,每层面积是8450.。原料仓库仓库应该是放置组装手机的零件的,存储方式不明,储物高度不明。成品仓库应该是存储组装好的手机的。存储方式不明,储物高度不明。二:2个2层的外壳制作厂房,每层3500平米;1个2层的主板组装厂房,单层面积4930平米。1个软件灌装厂房,单层面积4930平米。三:还几栋5层的宿舍(体积没超10000)问题:1. 仓库设喷淋的话,是采用采用早期抑制快速响应喷头呢还是用K=115的大流量喷头,因为早期抑制快速响应喷头得造价太高,由于层高才5米,是否有必要设早期抑制快速响应喷头。2.如果仓库用早期抑制快速响应喷头,仓库喷淋系统的喷淋泵的流量和
1000kw柴油发电机组价格消防市场需求
随着柴油发电机组的普遍使用,对其的要求也是各种各样,为了更加方便使用操作,柴油发电机组的自动化功能被提出了很多具体的要求,为了适应市场需求,发电机组厂商开始向自动化控制领域发展,那么在整个发电机组发展过程中,自动化控制的发展有着哪几个阶段呢?主要有以下四个阶段的发展。 1、以时间继电器和中间继电器为主构成的自动化控制系统,这种模式当时在同行业中非常普遍,而且也以相当的批量投向市场,突出的弱点是功能简单、结构复杂、维护调试困难、可靠性差,最终没有得到用户的认可。 2、用分离电子元器件组成延时电路和逻辑判断电路来实现的自动化系统,这种模式相对于第一种模式,有了很大的进步,如果精心设计,提高工艺水平,应该能取得很好的效果。但是,在那个企业大关器件的科研生产工作。而全的年代,每个企业各自为战,造成批量小、工艺落后、质量无法保证,所以,这个阶段延续时间也较短。 3、随着改革开放,国外各种新鲜器件纷纷出现在国人面前,PLC(可编程序控制器)以