现有3台正压送风机,容量分别为18.5KW,18.5KW,15KW,由一个配电箱供电。三台风机的计算电流分别为35A,35A,28A。根据技术措施P11:1.单台电动机的尖峰电流是电动机的起动电流,笼型异步电动机的起动电流一般为其额定电流的5~7倍。2.多台电动机供电回路的尖峰电流是最大一台电动机的起动电流与其余电动机的计算电流之和。3.自起动电动机组的尖峰电流是所有参与自起动电动机的起动电流之和。

现有3台正压送风机,容量分别为18.5KW,18.5KW,15KW,由一个配电箱供电。
三台风机的计算电流分别为35A,35A,28A。
根据技术措施P11:
1.单台电动机的尖峰电流是电动机的起动电流,笼型异步电动机的起动电流一般为其额定电流的5~7倍。
2.多台电动机供电回路的尖峰电流是最大一台电动机的起动电流与其余电动机的计算电流之和。
3.自起动电动机组的尖峰电流是所有参与自起动电动机的起动电流之和。
根据第2条,3台风机尖峰电流为35*6+35+18=273A,配电箱主开关选125A就够了。
根据第2条,3台风机尖峰电流为98*6=588A,开关要选160A。
应该套那一条呢?
免费打赏
大鼻山
2005年08月30日 12:57:27
2楼
单台按照1,多台的总开关按照2。
回复
laconic
2005年08月30日 14:32:59
3楼
知道了,多谢啊