来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 错误做法1 消防配电线路的矿物绝缘类不燃性电缆采用耐火电缆槽盒敷设。 正确做法 当矿物绝缘类不燃性电缆束根数较多时,可采用有孔托盘或梯架敷设,若根数较少时,也可以采用吊架(杆)等方式敷设。
来源:睿机电
消防配电线路的矿物绝缘类不燃性电缆采用耐火电缆槽盒敷设。
当矿物绝缘类不燃性电缆束根数较多时,可采用有孔托盘或梯架敷设,若根数较少时,也可以采用吊架(杆)等方式敷设。
(1)依据《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 (2018年版)第10.1. 10.1条规定:消防配电 线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合“当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。”矿物绝缘类不燃性电缆由铜芯、矿物质绝缘材料、铜等金属护套组成,除具有良好的导电性能、机械物理性能、耐火性能外,还具有良好的不燃性,这种电缆在火灾条件下不仅能够保证火灾延续时间内的消防用电,还不会延燃、不产生烟雾,故规范允许这类电缆可以直接明敷。
(2)依据《耐火电缆槽盒》 GB 29415-2013第3.1条规定,耐火电缆槽盒是由无孔托盘或有孔托盘和盖板组成,属于封闭式槽盒,矿物绝缘类不燃性电缆因散热不良会导致其载流量降低。
消防配电线路与非消防配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,采用耐火电缆敷设,造成火灾时消防用电设备不能正常运行。
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版)第10. 1.10. 3条规定:消防配电线路 应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合“消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内 ;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用 矿物绝缘类不燃性电缆 。”
消防配电线路的敷设是否安全,直接关系到消防用电设备在火灾时能否正常运行,当非消防配电线路发生故障时,有可能会影响与其敷设在一起或贴临安装的消防配电线路,导致消防配电线路不能正常供电。
设计人员为图设计方便,或施工人员为施工方便,将消防和非消防配电线路均在同一耐火槽盒内敷设。
因配电用途不同、导体温度不同,消防和非消防配电线路应分开敷设。
非消防配电线路无耐火需求,可采用有孔托盘、梯架等敷设方式。
消防配电线路需要考虑耐火功能和耐火时间要求,当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可明敷,有机耐火电缆需采用耐火槽盒敷设等方式,消防配电线路的敷设应符合《建筑设计防火规范》GB 50016- 2014 (2018 年版)第10. 1.10条之规定。
依据《低压配电设计规范》 GB 50054- 2011 第7.6.18、第7.6. 19条规定,一级负荷或一级负荷中特别重要负荷当同一路径向采用双路电源线路供电时,应采用同一托盘或梯架内隔板分隔的措施,或分别采用托盘或梯架的方法敷设。
(1)依据《电力工程电缆设计标准》 GB 50217- 2018第3.6.3条规定,敷设于耐火电缆槽盒中的电缆应计人包含该型材质及其盒体厚度、尺寸等因素对热阻增大的影响,非消防配电线路在耐火槽盒内因热阻增大,造成载流量降低。若增加导线截面,势必增加电缆造价。
(2)《民用建筑电气设计标准》 GB 51348- 2019 第8.5. 13条:“下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层或同一个桥架内:
(e) 当受条件限制需安装在同一层桥架内时,宜采用不同的桥架敷设,当为同类负荷电缆时 ,可用隔板隔开。”
(3)当消防配电线路采用刚性铜护套矿物绝缘电缆时,其金属护套温度为 70°C或105C,而非消防配电线路如热固性交联聚乙烯YJV类型电缆,其导体温度为90°C。当不同导体温度的电缆无间隙敷设在一-起,会导致导体温度较低的电缆有可能因过热而过载。