柴油发电机/柴油机消防水泵各规范要求不再强制
wx_87245549
2024年09月20日 11:02:42
只看楼主

来源:筑龙电气

来源: 消防产品技术 如有侵权,请联系删除 一、柴油机消防水泵: 1、特点:        柴油机消防泵与电动机消防泵的最大不同是它有自己独立的供电系统——蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离。

来源: 消防产品技术

如有侵权,请联系删除


一、柴油机消防水泵:
1、特点:
       柴油机消防泵与电动机消防泵的最大不同是它有自己独立的供电系统——蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离。
柴油机消防泵通常作为备用设施,因此,又有应急柴油消防泵之称。当有消防信号时,或电动机水泵故障、电源断电的情况下才自动启动。与其配套的电动机水泵控制柜 ,也要有超低压启泵的装置。
2、柴油机消防泵的设置:
供电可靠性难以得到有效保障城市的建筑;灾害多发地区供电可靠性得不到有效保障的建筑;重要的或人员密集的建筑和重要的公共设施提升应灾救援设备的可靠性。

《消防给水及消火栓技术规范》
5.1.2 消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成; 一组消防水泵可由同一消防给水系统的工 作泵和备用泵组成。
5.1.8 当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:
1、柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油;
2、柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;
3、柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h;
4、柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;
5、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,
柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50%的储量。
《石油化工企业设计防火规范》
8.3.8 消防水泵的主泵应采用电动泵,备用泵应采用柴油机泵,且应按100%备用能力设置,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求;柴油机的安装、布置、通风、散热等条件应满足柴油机组的要求。 (本条在建筑设计防火通用规范GB5507-2022中已经废止)石油化工企业备用泵应采用柴油机泵已不是强制性条文,只要执行消防给水及消火栓技术规范就可以了。
《石油化工消防泵站设计规范》

9. 2 柴油机驱动要求
9. 2. 1 柴油机消防泵应采用压缩式点火型柴油机
9. 2. 2 柴油机宜采用电启动方式,并宜同时配置机械启动方式。
9. 2. 3 柴油机宜采用闪点不低于60 ℃的车用柴油(生物柴油除外),每台 柴油机应有自身独立的供油 系统及燃油箱 ,并应满足以下要求:
a) 油箱容量应满足柴油机连续运行的要求
b ) 油箱布置应符合下列要求
1) 当泵房内柴油机油箱总容量不大于3m3时,油箱布置可不限制;
2) 当泵房内柴油机油箱总容量大 3m3 且不大于6m3时,油箱应与柴油机在泵房内相对独 立布置,并对油箱设置水喷淋(喷雾)系统或将油箱设置在消防泵房外的独立房间内;
3) 当泵房内柴油机油箱总容量大于6m3时,油箱应设置在消防泵房外的独立房间内;
c) 柴油机油箱低油位应不低于柴油机燃油输油泵进油口的高度,燃油箱高油位应不高于柴油机燃 油输油泵静止时柴油机曲轴中心线的最大高度;
d) 柴油机燃油系统(包含燃油箱、燃油管道和燃油滤 器等流动阻力部件)的供油阻力和回油阻 力应满足柴油机正常运行时供、回油的要求;
e) 柴油机燃油箱附近应考虑设置防止柴油泄漏的措施,柴油泄漏收集设施的有效容积应不小于柴油机燃油箱的容积。

 
二、柴油发电机:
       柴油发电机是以柴油为燃料,以柴油机为动力源带动发电机发电的动力机械发电设备,是一种常见的备用电源。
 
《建筑防火通用规范》
10.1.1建筑高度大于150m的工业与民用建筑的消防用电应符合下列规定:
1、应按特级负荷供电;
2、应急电源的消防供电回路应采用专用线路连接至专用母线段;
3、消防用电设备的供电电源干线应有两个路由。
10.1.5建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活田电被切断时,应仍能保证消防用电设备的用电需要。
《供配电系统设计规范》
3.0.4下列电源可用作应急电源:
1.独立于正常电源的发电机组。
4.0.1符合下列条件之一时,用户宜设置自备电源:
2、设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时;
4、所在地区偏僻,远离电力系统,设置自备电源经济合理时。  
免费打赏

相关推荐