柴油发电机系统: 柴油发电机分级: 根据GB/T2820.1-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组第1部分: 燃油燃烧能量流向: 低压机组主要电气参数: 常用功率(PRP)/备用功率: 常用功率: 为可变负载连续供电的最大功率 1.每年运行时间不受限制; 2.满足制造运行条件及维修要求。
柴油发电机系统:
柴油发电机分级:
根据GB/T2820.1-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组第1部分:
燃油燃烧能量流向:
低压机组主要电气参数:
常用功率(PRP)/备用功率:
常用功率: 为可变负载连续供电的最大功率
1.每年运行时间不受限制;
2.满足制造运行条件及维修要求。
容量与功率关系:
P=Scosφ; cosφ=0.8; 备用=1.1常用。
柴油发电机cosφ=0.8,是否进行电容补偿?
1.负载变化大,补偿容量难以匹配。
2.易过补偿,产生过电压。
3.电源较小,电容充放电导致电源波动。
4.易产生机组震荡,烧毁电机。
进、排风需求—水冷机组:
排烟量:
排烟管井:
燃油需求:
100%负载率: 1kW·h电功率需要柴油0.23~0.27L。
柴油发电机系统管控事项:
柴发额定功率工作条件及功率调整:
设备制造标准基准工况:
大气压 100kPa (海拔高度)
空气温度 25℃
相对湿度 30%
增压中冷介质温度 25℃
实际工况与标准工况条件不同时,功率校正;
民规条文说明: 表6-2~表6-5中所列之校正系数进行校正。
实际功率=额定功率×校正系数
根据负载的电动机功率校核柴发容量:
管控注意事项总结:
机房示意:
酒店应急照明设计与管控要点:
火灾应急照明系统:
酒店火灾照明控制:
分散控制:
1.三线开关控制:
不用三线开关的分散控制:
不用三线开关的分散控制:
分散控制--两地控制:
2.灯具自带蓄电池:
集中控制:
酒店适用场合: 公共区域
系统示意图:
酒店火灾照明系统管控与设计: