柴油发电机系统: 柴油发电机分级: 根据GB/T2820.1-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组第1部分: 燃油燃烧能量流向: 低压机组主要电气参数: 常用功率(PRP)/备用功率: 常用功率: 为可变负载连续供电的最大功率 1.每年运行时间不受限制; 2.满足制造运行条件及维修要求。

柴油发电机系统:



柴油发电机分级:

根据GB/T2820.1-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组第1部分:


燃油燃烧能量流向:


低压机组主要电气参数:


常用功率(PRP)/备用功率:

常用功率: 为可变负载连续供电的最大功率

1.每年运行时间不受限制;

2.满足制造运行条件及维修要求。


容量与功率关系:

P=Scosφ; cosφ=0.8; 备用=1.1常用。


柴油发电机cosφ=0.8,是否进行电容补偿?

1.负载变化大,补偿容量难以匹配。

2.易过补偿,产生过电压。

3.电源较小,电容充放电导致电源波动。

4.易产生机组震荡,烧毁电机。

进、排风需求—水冷机组:



排烟量:


排烟管井:


燃油需求:

100%负载率: 1kW·h电功率需要柴油0.23~0.27L。


柴油发电机系统管控事项:



柴发额定功率工作条件及功率调整:

设备制造标准基准工况:

大气压 100kPa (海拔高度)

空气温度 25℃

相对湿度 30%

增压中冷介质温度 25℃

实际工况与标准工况条件不同时,功率校正;

民规条文说明: 表6-2~表6-5中所列之校正系数进行校正。

实际功率=额定功率×校正系数

根据负载的电动机功率校核柴发容量:


管控注意事项总结:


机房示意:


酒店应急照明设计与管控要点:

火灾应急照明系统:


酒店火灾照明控制:


分散控制:

1.三线开关控制:


不用三线开关的分散控制:



不用三线开关的分散控制:


分散控制--两地控制:


2.灯具自带蓄电池:


集中控制:

酒店适用场合: 公共区域


系统示意图:


酒店火灾照明系统管控与设计: