情况大致这样:原设计公共走道及消防疏散楼梯间应急照明盘为双电源盘,其中照明回路均为两路电源,一个正常市电、一个充电线,详细如下面图纸,图纸要求这些应急灯具均需自带不少于90分钟蓄电池,这样问题就来了。1、原设计照明双切箱不带分励脱扣器,消防单位说灯具都带蓄电池的,在发生火灾的时候要强切。2、设计院说,那就取消这些灯具的蓄电池,发生火灾的时候消防给信号强制点亮灯具。后来决定用方案2,节省成本,但是我感觉这些区域应该是要带蓄电池的灯具吧!!!双保险哦
情况大致这样:
原设计公共走道及消防疏散楼梯间应急照明盘为双电源盘,其中照明回路均为两路电源,一个正常市电、一个充电线,详细如下面图纸,图纸要求这些应急灯具均需自带不少于90分钟蓄电池,这样问题就来了。
1、原设计照明双切箱不带分励脱扣器,消防单位说灯具都带蓄电池的,在发生火灾的时候要强切。
2、设计院说,那就取消这些灯具的蓄电池,发生火灾的时候消防给信号强制点亮灯具。
后来决定用方案2,节省成本,但是我感觉这些区域应该是要带蓄电池的灯具吧!!!双保险哦
这个我很纠结~~~
请大家指点迷津
2楼
本帖最后由 xhf511 于 2014-12-25 08:58 编辑
1.消防时,双电源供电应急照明是强启的,没有说过强切去点亮应急照明(当然小商铺等单电源供电的双眼应急灯除外)
2.最差的情况,当两路市电都停电的时候,这样灯具自带蓄电池供电。
分两步走,向你说的双保险。什么消防单位说的?
看了一下图纸,改造方案:如果有开关控制的应急照明,那么充电线可以从L线上引出(未进入开关的L线),接触器标注的充电线改成强启线。话说回来,充电线怎么会用接触器呢???
回复
3楼
现在的消防局要求,一般是灯具不带电池,电源由双回路供电,但是配电箱应该带蓄电池,也就是说,正常情况由市电供电,启动应急照明,当市电断电后,转成蓄电池供电,启动应急照明。
回复
4楼
消防照明知识,学习一下!
回复
5楼
2点既能达到规范要求,又能节约成本,就够了噻。
回复
6楼
学习了,谢谢!
回复
7楼
学习一下,带电池的灯具经常的需要维修,而且如果线路故障一样有问题,还是带应急电池组的备用电源更可靠,平时充电,如果市电和应急电源都断掉,备用电池电源起作用更好。
回复
8楼
如果转换时间够的话,可以去掉蓄电池。但是新的照明标准是不允许的。
回复
9楼
充电线怎么会用接触器呢?
回复
10楼
配电箱应该是双电源切换方式的,既然有充电线,一般有直流屏系统
回复
11楼
两者只能选择其一,我觉得应该参考消防单位的意见,因为他们熟悉你当地的消防验收流程、细节,现在设计院都设计强制点亮,但有些地方的消防机关只认准带蓄电池的,别到时候消防验收不认同,你还要整改,总之你可以咨询消防分包或者让报建部门询问当地所属消防支队。
回复