小弟入行不久。。看了一下。。很多应急照明的问题。。。。一般商住楼底下商业部分商铺都设计应急照明。。。四五层左右的商业楼房每层商铺和公区也设计应急照明。。。那么。。。问题来了。。如果是一个是多层的商铺呢???我看了一下项目。。下四层商铺里面设计了应急照明。。上面商铺就未设置应急照明了。。。这个怎样解释呢??我在建筑防火规范里面。。。感觉没有看到这样的话语呢???求大神们指教啊、、、

小弟入行不久。。看了一下。。很多应急照明的问题。。。。2014年12月30日 09:56:26
2楼
先看看民规吧。。。
回复
a5222747
2014年12月30日 13:20:42
3楼
chengzhexin 发表于 2014-12-30 09:56 先看看民规吧。。。以下哪条说了。你解释一下。。拿着什么问题就叫看书。。书看透了我还问什么嘛。。。。就是向你们请教啊。。。13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;2 通信机房、大中型电子计算机房、BAS中央控制站、安全防范控制中心等重要技术用房;3 建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪。13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:1 公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;2 高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所;3 建筑面积超过1500m2的展厅、营业厅及歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;4 人员密集且面积超过300m2的地下建筑和面积超过200m2的演播厅等;5 高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室;6 对于l一5款所述场所,除应设置疏散走道照明外,并应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志。13.8.4 备用照明灯具宜设置在墙面或顶棚上。安全出口标志灯具宜设置在安全出口的顶部,底边距地不宜低于2.Om。疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.Om以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。当厅室面积较大,必须装设在顶棚上时,灯具应明装,且距地不宜大于2.5m。13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s; 2)疏散照明不应大于5s。2 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外。疏散照明平时宜处于点亮状态。当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。 3 首层疏散楼梯的安全出口标志灯,应安装在楼梯口的内侧上方。疏散标志灯的设置位置,应符合图13.8.5的规定。当有无障碍设计要求时,宜同时设有音响指示信号。
回复
chengzhexin
2014年12月30日 15:30:10
4楼
你有点可爱啊,我负责任的告诉你,肯定都要设置的,满足0.5Lx的照度。
回复
电气范
2014年12月30日 22:58:43
5楼
把民用建筑电气设计规范08版和建筑照明设计标准这两本看看。
回复
qq_1417960981168
2014年12月31日 00:04:04
6楼
必须的 楼主是最可爱的人
回复
云飘飘
2014年12月31日 05:51:15
7楼
可以看看建筑设计防火规范、民用建筑设计防火规范。
回复
红谷
2014年12月31日 06:20:54
8楼
学习学习!