情况大致这样:原设计公共走道及消防疏散楼梯间应急照明盘为双电源盘,其中照明回路均为两路电源,一个正常市电、一个充电线,详细如下面图纸,图纸要求这些应急灯具均需自带不少于90分钟蓄电池,这样问题就来了。1、原设计照明双切箱不带分励脱扣器,消防单位说灯具都带蓄电池的,在发生火灾的时候要强切。2、设计院说,那就取消这些灯具的蓄电池,发生火灾的时候消防给信号强制点亮灯具。后来决定用方案2,节省成本,但是我感觉这些区域应该是要带蓄电池的灯具吧!!!双保险哦
原设计公共走道及消防疏散楼梯间应急照明盘为双电源盘,其中照明回路均为两路电源,一个正常市电、一个充电线,详细如下面图纸,图纸要求这些应急灯具均需自带不少于90分钟蓄电池,这样问题就来了。
1、原设计照明双切箱不带分励脱扣器,消防单位说灯具都带蓄电池的,在发生火灾的时候要强切。
2、设计院说,那就取消这些灯具的蓄电池,发生火灾的时候消防给信号强制点亮灯具。
后来决定用方案2,节省成本,但是我感觉这些区域应该是要带蓄电池的灯具吧!!!双保险哦
这个我很纠结~~~
请大家指点迷津