请教一个关于应急照明设计问题!!!
tengwei520
tengwei520 Lv.7
2014年12月24日 12:51:33
来自于照明工程
只看楼主

情况大致这样:原设计公共走道及消防疏散楼梯间应急照明盘为双电源盘,其中照明回路均为两路电源,一个正常市电、一个充电线,详细如下面图纸,图纸要求这些应急灯具均需自带不少于90分钟蓄电池,这样问题就来了。1、原设计照明双切箱不带分励脱扣器,消防单位说灯具都带蓄电池的,在发生火灾的时候要强切。2、设计院说,那就取消这些灯具的蓄电池,发生火灾的时候消防给信号强制点亮灯具。后来决定用方案2,节省成本,但是我感觉这些区域应该是要带蓄电池的灯具吧!!!双保险哦

情况大致这样:
原设计公共走道及消防疏散楼梯间应急照明盘为双电源盘,其中照明回路均为两路电源,一个正常市电、一个充电线,详细如下面图纸,图纸要求这些应急灯具均需自带不少于90分钟蓄电池,这样问题就来了。
1、原设计照明双切箱不带分励脱扣器,消防单位说灯具都带蓄电池的,在发生火灾的时候要强切。
2、设计院说,那就取消这些灯具的蓄电池,发生火灾的时候消防给信号强制点亮灯具。

后来决定用方案2,节省成本,但是我感觉这些区域应该是要带蓄电池的灯具吧!!!双保险哦

这个我很纠结~~~

请大家指点迷津
免费打赏
开心老爸
2014年12月26日 12:01:21
12楼
这个问题是消防局有问题。蓄电池灯具采用强切电源的方式违反供配电设计规范
回复
caa1123_321
2014年12月26日 13:15:29
13楼
双电源供电应急照明为强启电源
回复
hld_lhw
2014年12月26日 13:54:45
14楼
学习了,但还是迷茫
回复
kjh0502
2014年12月26日 15:37:06
15楼
火灾时强制点亮还是市电供电,只有2路市电都停了才会转由灯自带电池供电,如果应急照明箱采用EPS供电,那灯具就可以取消电池了。
回复
q123321aaa
2014年12月26日 17:29:46
16楼
kjh0502 发表于 2014-12-26 15:37 火灾时强制点亮还是市电供电,只有2路市电都停了才会转由灯自带电池供电,如果应急照明箱采用EPS供电,那灯 …灯具取消蓄电池,也存在一个问题,应急灯消防送检,不带电池,消防电位是否能通过?
回复

相关推荐

APP内打开