请问这样分励脱扣切断电源让自带蓄电池的应急灯具断电点亮的方案可以吗?请教大家做了火灾报警的建筑应急照明的方案?
请问这样分励脱扣切断电源让自带蓄电池的应急灯具断电点亮的方案可以吗?
请教大家做了火灾报警的建筑应急照明的方案?
2楼
要看怎么布线接线 有详图的
回复
3楼
本帖最后由 lskyship 于 2014-4-20 00:46 编辑
1、疏散指示没必要四线
2、你的应急照明无法强启
你需要弄清楚顺序问题,火灾报警,切断正常电源,应急照明由备用电源供电,当备用电源无法供电的时候,那时候才由蓄电池供电,你却选择火灾报警后就切掉双电源,这是为何?
回复
4楼
lskyship 发表于 2014-4-20 00:34 1、疏散指示没必要四线2、你的应急照明无法强启有所解惑 谢了
回复
5楼
不能采用断电的方式启动应急照明,应该采用强制启动方式。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-4-21 06:41 不能采用断电的方式启动应急照明,应该采用强制启动方式。是不能还是不宜?为什么这样审图居然能过,能过的依据是什么
回复
7楼
不能采用断电的方式启动应急照明,应该采用强制启动方式。
那如果没有消防报警系统的话是不是只能采用断电的方式启动应急照明?
回复
8楼
为什么不能采用断电点亮方式?
回复
9楼
有的地方可以,有的地方不行,最终都是消防局说了算,他们是老大。
回复
10楼
对于采用双头应急灯作为应急照明的情况下,不采用断电自亮的方式,双头头如何点亮?只要双头应急灯充电线检测到有电,它都不会亮。所以采用何种方式点亮应急照明要看你所采用的应急照明灯具及开关。
回复
11楼
应急灯具断电点亮的方案以前浙江消防审核是可以,新规范出来后还没项目去审核,我想应该也可以的吧
回复