关于设置了火灾报警建筑的应急照明设计
烧柴油的ufo
2014年04月19日 20:24:31
来自于防雷减灾
只看楼主

请问这样分励脱扣切断电源让自带蓄电池的应急灯具断电点亮的方案可以吗?请教大家做了火灾报警的建筑应急照明的方案?

请问这样分励脱扣切断电源让自带蓄电池的应急灯具断电点亮的方案可以吗?
请教大家做了火灾报警的建筑应急照明的方案?

C85_YK}M15MXK[5})2UUQ[L.jpg


S)8HNCPKE(`JF[30AVAQ%0J.jpg

ysh0592
2014年04月19日 23:47:21
2楼
要看怎么布线接线 有详图的
回复
lskyship
2014年04月20日 00:34:36
3楼
本帖最后由 lskyship 于 2014-4-20 00:46 编辑

1、疏散指示没必要四线
2、你的应急照明无法强启

你需要弄清楚顺序问题,火灾报警,切断正常电源,应急照明由备用电源供电,当备用电源无法供电的时候,那时候才由蓄电池供电,你却选择火灾报警后就切掉双电源,这是为何?



回复
烧柴油的ufo
2014年04月20日 15:01:42
4楼
lskyship 发表于 2014-4-20 00:34 1、疏散指示没必要四线2、你的应急照明无法强启有所解惑 谢了
回复
云飘飘
2014年04月21日 06:41:35
5楼
不能采用断电的方式启动应急照明,应该采用强制启动方式。
回复
烧柴油的ufo
2014年04月21日 11:17:27
6楼
云飘飘 发表于 2014-4-21 06:41 不能采用断电的方式启动应急照明,应该采用强制启动方式。是不能还是不宜?为什么这样审图居然能过,能过的依据是什么
回复
小影子0410
2014年04月23日 02:23:00
7楼
不能采用断电的方式启动应急照明,应该采用强制启动方式。

那如果没有消防报警系统的话是不是只能采用断电的方式启动应急照明?
回复
henghui_0326
2014年05月05日 17:21:27
8楼
为什么不能采用断电点亮方式?
回复
iamcmh
2014年05月07日 13:58:38
9楼
有的地方可以,有的地方不行,最终都是消防局说了算,他们是老大。

回复
wan512mm
2014年05月25日 00:09:01
10楼
对于采用双头应急灯作为应急照明的情况下,不采用断电自亮的方式,双头头如何点亮?只要双头应急灯充电线检测到有电,它都不会亮。所以采用何种方式点亮应急照明要看你所采用的应急照明灯具及开关。
回复
fx220
2014年06月25日 16:48:38
11楼
应急灯具断电点亮的方案以前浙江消防审核是可以,新规范出来后还没项目去审核,我想应该也可以的吧