3G手机组装厂的厂房和仓库消防设计问题
wwm8412
wwm8412 Lv.8
2010年03月09日 15:30:25
只看楼主

现有个厂房项目。6个厂房和2个仓库。一:1个96米X88米=8450的原料仓库,1个1个96米x88米=8450的成品仓库,两个仓库都是2层的,每层面积是8450.。原料仓库仓库应该是放置组装手机的零件的,存储方式不明,储物高度不明。成品仓库应该是存储组装好的手机的。存储方式不明,储物高度不明。二:2个2层的外壳制作厂房,每层3500平米;1个2层的主板组装厂房,单层面积4930平米。1个软件灌装厂房,单层面积4930平米。

现有个厂房项目。6个厂房和2个仓库。
三:还几栋5层的宿舍(体积没超10000)
问题:
1. 仓库设喷淋的话,是采用 采用早期抑制快速响应喷头呢还是用 K=115的大流量喷头,因为早期抑制快速响应喷头得造价太高,由于层高才5米,是否有必要设早期抑制快速响应喷头。
2.如果仓库用早期抑制快速响应喷头,仓库喷淋系统的喷淋泵的流量和扬程好大,和厂房的喷淋系统所需的流量和扬程差好大。到时设计消防泵房时仓库喷淋系统的喷淋泵和厂房喷淋系统的喷淋泵是不是应该分开设。也就是设两组喷淋泵。
3.由于仓库或厂房屋面无法放置消防水箱,所以消防水箱设在5层高的宿舍屋面。消防水箱最低水位与仓库和厂房喷淋系统的高差超过7米。但由于仓库的早期抑制快速响应喷头系统的最不利喷头的最低压力是 0.35Mpa,那水箱是不是要设稳压装置呢?这个稳压装置的压力是不是和普通喷淋系统稳压装置的压力不一样啊,也就是比普通喷淋系统稳压装置的压力要大好多,因为普通喷淋系统得最不利喷头的最低压力是 0.1Mpa或0.05Mpa
先问这么多问题,希望各位积极讨论和解答。谢谢了。

[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-3-9 15:34 编辑 ]
免费打赏
wwm8412
2010年03月09日 15:42:09
2楼
仓库的消防设计很有代表性,怎么就没人顶呢。
回复
wwm8412
2010年03月10日 14:47:34
3楼
怎么还是没人回答呢。郁闷。
回复
saerka_rock
2010年03月10日 15:11:10
4楼
1、该仓库仅满足国内规范,不需要特殊认证的话,不用采用ESFR喷头。
2、仓库的喷淋流量自然比厂房要大,但是消防泵的选用按大的选即可,不需分开。
3、屋顶消防水箱供喷淋使用,7米高差是不够的,需要增压稳压设施。
回复
wwm8412
2010年03月11日 09:14:06
5楼
谢谢saerka_rock,请问如果我增压稳压设施放在泵房里从水池吸水,而不设在消防水箱处,可否(该项目不在上海)。
回复
wwm8412
2010年03月11日 10:31:39
6楼
自喷里7.1.2喷水强度大于8L/min.m2,宜采用流量系数K大于80的喷头。
请问向我这个我想就用K=80的喷头可否?

[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-8 17:38 编辑 ]
回复
wwm8412
2010年03月11日 15:11:41
7楼
喷淋的增压稳压设施我想设在泵房里,从水池吸水,而不设在屋面消防水箱那。这不是上海所说的稳高压系统吧?
回复
wwm8412
2010年03月12日 17:40:34
8楼
喷淋的增压稳压设施我想设在泵房里,从水池吸水,而不设在屋面消防水箱那。这不是上海所说的稳高压系统吧?
回复
wwm8412
2010年03月15日 14:15:58
9楼
:Q :Q
回复
marlboro777
2010年03月22日 10:40:28
10楼

概念非常类似稳高压系统,你把消防水箱一去掉就是稳高压系统了,我就经常把稳压泵放泵房的,一来好管理,二来把泵扬程选得比主泵大10m的话也不违规。
回复
wwm8412
2010年05月09日 12:02:40
11楼
希望有人继续关注。
回复