丙类液体仓库消防应如何设计?
某日某月
某日某月 Lv.12
2007年04月23日 23:22:00
只看楼主

一座1万平米的仓库,高度为13米,储存丙类油(闪点120度),这种仓库能用水灭火吗?需要设置自动灭火系统吗?

一座1万平米的仓库,高度为13米,储存丙类油(闪点120度),这种仓库能用水灭火吗?需要设置自动灭火系统吗?
免费打赏
ah-wangjun
2007年04月24日 00:06:02
2楼
建筑设计有问题,按照规范表3.3.2,每座仓库面积不应该超过4000平米,防火墙间防火分区面积不能超过1000平米。
然后考虑水消防:
1、不能用水喷淋,消火栓设置用来冷却罐体。
2、可以考虑泡沫,干粉,最好是细水雾,但是哪个都不便宜。
回复
yanglan
2007年04月24日 12:34:02
3楼
泡沫喷淋
回复
某日某月
2007年04月24日 13:30:44
4楼
这是一幢改造的仓库,建筑已建设完毕,甲方和消防公司协商好了,仓库占地面积不考虑,只要把防火分区控制在2000平米以下就可以了。今天去现场看了看,仓库设了三层货架,货物堆放高度为6米。储存的是润滑油(就是市场上卖的壳牌润滑油,用小塑料瓶装的那种,然后放在纸箱里包装成一箱一箱的纸箱盒,没有储罐。)这种还需要设室内消火栓来冷却吗,还需要设室外消火栓吗,另外室内如果设泡沫喷淋系统,净空13米的仓库适用吗?
回复
ah-wangjun
2007年04月24日 13:44:25
5楼


这种事情建议你不要沾手,不然以后出了问题,甲方也好,消防局也好都会推说不知道,最后倒霉的是你。
你要问为什么?因为你是搞设计的,设计规范别人不知道都没事,你不知道就难辞其咎。
回复
某日某月
2007年04月24日 13:49:22
6楼
谢谢版主提醒,假设仓库的占地面积满足规范要求,那消防应该怎么考虑呢?
回复
ah-wangjun
2007年04月24日 13:58:34
7楼
考虑泡沫、细水雾较好,交给专业的消防公司去做。
回复
某日某月
2007年04月24日 14:12:45
8楼
那室内外消火栓都可以不做吗?好象也没有哪本规范明确规定丙类液体不允许用消火栓灭火啊
回复
某日某月
2007年04月24日 14:17:14
9楼
交给专业的消防公司去做还需要我们设计单位签字吗?是不是也要套我所在单位的设计图签?
回复
ah-wangjun
2007年04月24日 15:11:11
10楼
室外消火栓按照正常设置,消防公司或是设备厂家的设计一般没有设计资质,还要你把关。
回复
yanglan
2007年04月24日 18:16:30
11楼
我认为室内外消火栓是必要的,
室内栓或许不能灭火,但是可以起到冷却的作用或扑灭固体火灾。

既然是纸箱包装的货架仓库,个人认为倒可以考虑ESFR喷淋,这样防火分区也可以翻番,但是表格里的参数不好选,
我也碰到这样的项目,桶装液体,我考虑的是泡沫喷淋系统,具体的得和消防局协商一下,我也拿不定注意。
因此建议楼主和消防部门沟通一下,
如果有结果了,还望楼主和大家一起分享,谢谢了
回复