本帖最后由 灬天蝎乄 于 2015-9-24 15:12 编辑 基本信息:某木材加工厂,生产厂房建筑体积99437m3,建筑高度12.5m;仓库建筑体积72292m3,建筑高度12m;半露天木材堆场有顶无墙,建筑体积24000立方米。根据规范要求,厂房、仓库火灾延续时间为3h,半露天堆场火灾延续时间6h。仓库用水量:室内消防用水量25L/s,室外消防用水量45L/s;厂房用水量:室内消防用水量20L/s,室外消防用水量40L/s;
基本信息:某木材加工厂,生产厂房建筑体积99437m3,建筑高度12.5m;仓库建筑体积72292m3,建筑高度12m;半露天木材堆场有顶无墙,建筑体积24000立方米。
根据规范要求,厂房、仓库火灾延续时间为3h,半露天堆场火灾延续时间6h。
仓库用水量:室内消防用水量25L/s,室外消防用水量45L/s;
厂房用水量:室内消防用水量20L/s,室外消防用水量40L/s;
半露天堆场用水量:室内消防用水量未明确,室外消防用水量55L/s;
自动喷水系统:仓库及厂房喷淋按仓库危险级二级,意向采用雨淋系统,设计水量100L/s,延续时间2h;
问:1、以上参数选择可有问题?
2、半露天堆场是否需要设置室内消火栓及喷淋系统?
请各位高手、大虾帮忙解答!如有类似案例请联系本人指导下。