请教在家了,两个相距20米的丙类仓库能合用一个消防控制室吗?
请教在家了,两个相距20米的丙类仓库能合用一个消防控制室吗?
2楼
两个仓库都要上喷淋,系统需带联动,是否能把两个仓库看做一个建筑群,上一套集中式火灾报警系统,在一个仓库内设置一个公用消防控制室?
回复
3楼
为何没有高手应答,急盼!
回复
4楼
可以合用.没问题.
回复
5楼
苯笨 发表于 2015-11-3 13:25 可以合用.没问题.真的假的?求依据
回复
6楼
liyongjing12 发表于 2015-11-3 14:32 真的假的?求依据没问题啦,有的石化厂就一个消防控制室.没规范,都没写了.主要看救火车什么时间能到了.消防审查也审的是什么时间到,而不是几个消防控制室了.
回复
7楼
具体问题具体分析,规范没有禁止合用消控室。
象一个大厂里的几个独幢厂房,一个统一管理的工业园的各幢厂房等,都可以合用一个消控室。
但如果是不同产权又不统一管理的,就不应合用一套自动报警系统了,还是分开为好。
回复
8楼
理论上是可以实现的,一个小区只在一个楼里设消控室,其他的楼设消防端子箱连接到消控室,按你这样不可以的话,那岂不是每个楼都要设消控室啦,那太费钱了,也没必要。
回复
9楼
谢谢楼主提供下载:好资料
回复
10楼
可以的,没问题
回复
11楼
小区设一个消控室,类似的,厂房也差不多,设备太贵,
回复