一立体(层架)仓库,物品类型为丙类固体可燃物,共一层,100米长x16米宽x22米高,结构型式为轻钢结构,现求高人指点其消防设计如何取设计型式及相关参数(包括喷头的选型,安装要求等)

一立体(层架)仓库,物品类型为丙类固体可燃物,共一层,100米长x16米宽x22米高,结构型式为轻钢结构,现求高人指点其消防设计如何取设计型式及相关参数(包括喷头的选型,安装要求等)
免费打赏
waterzxr
2006年02月21日 22:23:18
2楼
立体(层架)仓库自喷淋设计很复杂,屋面板下要设喷头,层架内也要设(《喷规》都有详细要求,危险等级应为仓库II级,喷头应采用快速反应喷头.....
回复
marlboro777
2006年02月22日 09:05:16
3楼
看了一下规范,应采取ESFR喷头,全名早期抑制快速响应喷头,K=360,最低工作压力0.30MPa,并且应在货架内每4m高度设置一层货架喷头,K=80或K=115均可以,工作压力为0.20MPa(K80),0.10MPa(K115)。流量按开放12只ESFR喷头加上14只货架内喷头流量计算。扬程要满足ESFR喷头工作压力的要求。

miaomiao133

间距看规范是2m≤间距≤3m喔

回复
zhucf
2006年02月22日 20:22:59
4楼
同意3楼的做法
回复
hjjzzz
2006年02月24日 20:16:09
5楼
其设计水量将是天文数啊,做是这样做了,不过心里很没底,而且这么高的高度,能不能管用,心里真没底
回复
marlboro777
2006年02月25日 09:48:37
6楼
也不怎么天文数字啊!我有个仓库这样做的,也就不过160L/s而已,相对于中危的来说确实大了不止几倍。只要是照规范来做。而计算没什么问题的话,就算到时候灭不了火也没你的责任的

无忧122:老哥,能分享一下案例吗

回复
waterzxr
2006年02月25日 14:48:39
7楼
我做的立体(层架)仓库自喷淋设计思路也与三楼一致,同意3楼的做法
回复
hjjzzz
2006年03月21日 13:18:29
8楼
各位做过的样品,方便发一份学习下不?想拿你们的东东给领导上上课。
回复
cjf1860
2006年03月21日 22:01:57
9楼
兄弟,我现在也遇到了这种立体化仓储,头痛啊,心里没有底啊~~早期抑制快速响应喷头那位仁兄用过啊~!
回复
yingwazi200
2006年08月23日 11:17:19
10楼
re"看了一下规范,应采取ESFR喷头,全名早期抑制快速响应喷头,K=360,最低工作压力0.30MPa,并且应在货架内每4m高度设置一层货架喷头,K=80或K=115均可以,工作压力为0.20MPa(K80),0.10MPa (K115)。流量按开放12只ESFR喷头加上14只货架内喷头流量计算。扬程要满足ESFR喷头工作压力的要求。"

请问3搂的,规范说的是4只喷头,你那14只是怎么算出来的?
回复
marlboro777
2006年08月28日 12:53:26
11楼

5. 0. 7 货架储物仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范表5.0.5-1~表5.0.5-6、表5.0.6的规定时,应设货架内置喷头。宜在自地面起每4m高度处设置一层货架内置喷头。当喷头流量系数K=80时,工作压力不小于0.20MPa;当k=115时,工作压力小于2m。计算喷头数量不应小于表5.0.7的规定。货架内置喷头上方的层间隔板应为实层板。
货架内开放喷头数请看表5.0.7

你说的4个是哪本规范上面的?
回复