烟厂仓库消防报警如何设计?
yuan526520
yuan526520 Lv.2
2005年09月09日 16:18:10
来自于防雷减灾
只看楼主

有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.

有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年09月09日 17:11:11
2楼
电线都是要穿管的。
回复
plainlife
2005年09月09日 17:13:34
3楼
回复
han2003
2005年09月09日 21:47:32
4楼
电线还有绝缘层的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
kolmar
2005年09月10日 15:27:03
5楼
应该怎样处理,才能防腐

或者定期更换!
回复
nblys@co163
2005年09月10日 19:37:17
6楼
用烟探吗?用红外光束感烟探测器如何?可不让金属露在仓库里。
回复
yuan526520
2005年09月11日 13:59:01
7楼
我也知道电线要穿管,二楼的你知不知道,接线的地方怎么处理?电管是金属的、接线盒是金属的,怎么防腐?
回复
uisyan
2005年09月12日 17:58:38
8楼
我用过空气采样的,这样就避免电子设备暴露在仓库内腐蚀性气体中
回复
李兴龙机电科技
2005年09月12日 18:19:06
9楼

成品库价值高,可以这样。
回复
sidangpeng-8301
2007年09月16日 17:04:33
10楼
不知道你用没用过空气采样报警系统,和消防感温电缆,不防试试
回复
sensor023
2007年12月06日 15:38:37
11楼
感觉一般烟草仓库用红外对射比较多。。
回复