有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.
有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.
2楼
电线都是要穿管的。
回复
3楼
回复
4楼
电线还有绝缘层的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
应该怎样处理,才能防腐
或者定期更换!
回复
6楼
用烟探吗?用红外光束感烟探测器如何?可不让金属露在仓库里。
回复
7楼
我也知道电线要穿管,二楼的你知不知道,接线的地方怎么处理?电管是金属的、接线盒是金属的,怎么防腐?
回复
8楼
我用过空气采样的,这样就避免电子设备暴露在仓库内腐蚀性气体中
回复
9楼
成品库价值高,可以这样。
回复
10楼
不知道你用没用过空气采样报警系统,和消防感温电缆,不防试试
回复
11楼
感觉一般烟草仓库用红外对射比较多。。
回复