一万平米丙类仓库消防系统如何着手设计!!
airwwj
airwwj Lv.3
2004年04月12日 21:02:23
只看楼主

单层仓库,有六个防火分区。喷淋采用什么喷头合适,还有流量如何确定?它的层高为12.5米

单层仓库,有六个防火分区。喷淋采用什么喷头合适,还有流量如何确定?它的层高为12.5米
sunli48
2004年04月12日 21:18:28
2楼
你可以查自喷规范,仓库属于何种级别的,就可以确定流量了,
回复
kool
2004年04月13日 11:54:53
3楼
要看货物堆放高度,12。5米自喷效果很差,你这种情况应该要做自喷,但可能要吊《8米。
回复
airwwj
2004年04月15日 18:59:14
4楼
我知道可以看自喷规范,可是就是层高问题就是没有办法解决。不过用快速反应喷头可以.不知道有没有同行做过相同类型的.
回复
yaaaa
2004年04月16日 12:23:33
5楼
室内净高超过12米,用ERFS喷头都不好使。
回复
lt0916
2004年04月16日 13:49:47
6楼
丙类仓库按仓库危险二级计算,喷头出流量公式q=DA,D为设计喷水强度,危险二级用16(升/分钟.平方米). A:取喷头间距为3米,正方形布置,则A为9平方米.故该喷头出流量q=16*9=144(升/分钟),喷头工作压力按规范取0.1MPa.根据规范q=k(10P)的0.5次方推出喷头系数k=144。因此本项目喷头应取流量系数为144,工作压力为0.1MPa的快速响应喷头。在计算喷淋泵流量时应计算300平方米(见仓库危险二级)内所有喷头打开并加上货架喷头的流量,货架按实际情况布置,每4米设一层货架,开放四只喷头。我看本项目因考虑计算两层货架,货架喷头同顶板喷头。故喷淋泵流量应按顶板喷头300平米内流量加上8个货架喷头流量确定。
回复
airwwj
2004年05月16日 10:28:32
7楼
谢谢各位的帮助.
回复
swy008
2006年02月25日 16:16:27
8楼
请教,工作压力为0.1MPa的快速响应喷头,其适用于12米层高的仓库吗?如果有是什么厂家生产,能否告知
回复
fly-xiang
2006年02月25日 17:03:45
9楼
楼主仔细看05年的喷规,就没有任何问题了,层高<=13.5m.储物高度<=12m,均不需设货架喷头,只需采用ESFR喷头即可,喷头压力规范有明确规定,0.1MPa的喷头是肯定不行的
回复
ah-wangjun
2006年02月25日 22:01:40
10楼

我同意你的意见
回复
marlboro777
2006年02月26日 09:30:39
11楼
我也同意9楼的意见!6楼的建议看看05版喷规.而且也没有K=144的喷头的说,不能算出来K多少就选多少,你得看看有没有这种产品啊
回复

相关推荐

APP内打开