这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦净高8米,屋架形状为“/\/\”。可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!1、不做自动喷淋能符合建规吗?2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,
这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),
建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦
净高8米,屋架形状为“/\/\”。
可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人
经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!
1、不做自动喷淋能符合建规吗?
2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,
防火分区应用如何的形式?防火卷帘?水幕?
3、在新的自喷规范中,规定洞口面积超过18*8,就不宜用水幕作为防火间隔,不宜
并不是强制性,如洞口面积超过规定数值,要做水幕,应如何设置?
谢谢各位!本仓库的供电以及防雷我都完成了,就是消防部分还不敢下手,还望各位能尽快抽点时间
帮忙解决一下我的疑问,再次谢过!
2楼
必须做自喷
分区要看所存货物,
回复
3楼
请问楼上的前辈:必须做自喷的依据是什么?
回复
4楼
请看低规关于仓库的章节!丙类单层面积做这么大,超过规范允许不设喷淋时的面积。建筑专业要做这么大,那就拾用有喷淋面积作大的条款!
回复
5楼
算你倒霉,你落在中国规范的圈套里了。为了满足防火分区,要做喷淋。屋面板到地坪的高度大于8米,必须用ESFR喷头。可惜,中国规范没告诉你怎么设计。请参考我的论文。
回复
6楼
贴主是否在深圳市?我刚投标过的某仓库跟你说的情况类似。144*80必须做防火分区,最好是设防火卷帘,屋面有坡度也没办法必须用实体墙分隔,如果去做水幕带只怕用水量会很吓人的。
防火分区的面积规范很清楚,做自喷后面积可加倍。仓库高度超过闭式喷头保护高度时采用ESFR喷头。ESFR自喷系统设计时注意好喷头的流量系数(K=200)和最不利点压力(0.35MPa或更高根据规范要求),管网最好成环状,跟闭式自喷一样的水力计算就可以了。
回复
7楼
如我没记错,丙类二项的最大建筑面积是6000,但中转仓库的建筑面积可加倍,即12000,我这个仓库就是一个中转仓库,144*80<12000,不做自喷能符合规范规定的建筑面积。
caifeilong:你的论文的题目是什么?
plxn_0106:我是在广州这边的,你在深圳招标的工程在防火分区方面是怎样操作的?能详细说说吗?我急死了,谢谢!
回复
8楼
丙类二项的最大建筑面积是6000,但中转仓库的建筑面积可加倍,即12000,不考虑防火分区,必须做自喷!
回复
9楼
这么大面积还不分防火分区,我看这个建筑的也不怎么样,加喷淋投资要多大。不过你的钢结构厂房能做到一级防火等级,也不简单,一般只能达到三级。依你的情况,自喷是免不了的
回复
10楼
仓库高12米,特级防火卷帘高4.5米,4.5米以上是实体墙,柱子辆车坐一段防火墙,防火卷帘嵌在墙中间。总之,不砌墙可不行。
回复
11楼
楼上几位误解了我的意思了,我不是不考虑防火分区,而是在头痛采用什么的形式来实现分区的目的!
回复