这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦净高8米,屋架形状为“/\/\”。可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!1、不做自动喷淋能符合建规吗?2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,
这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),
建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦
净高8米,屋架形状为“/\/\”。
可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人
经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!
1、不做自动喷淋能符合建规吗?
2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,
防火分区应用如何的形式?防火卷帘?水幕?
3、在新的自喷规范中,规定洞口面积超过18*8,就不宜用水幕作为防火间隔,不宜
并不是强制性,如洞口面积超过规定数值,要做水幕,应如何设置?
谢谢各位!本仓库的供电以及防雷我都完成了,就是消防部分还不敢下手,还望各位能尽快抽点时间
帮忙解决一下我的疑问,再次谢过!
12楼
plxn_0106:防火卷帘可以做到多宽?我仓库宽是80米,如做卷帘,是80*4.5这样做,还是分段地做?
如做卷帘,也必须做水幕带冷却啊?
回复
13楼
楼上的,在提出仓库设计参数前,应考虑货物的类型和堆货的方式,这是决定仓库火灾危险性的关键因素。虽然国内的自喷规范不如FM DATA SHEET严密,但其原理是一样的而且某些条件更保守。请注意规范4.2.6(相当保守)。
回复
14楼
水婕:按杂货中转仓库划分防火分区,最大防火分区为6000平方,必须设喷淋系统的依据是什么?要不要设自喷,不是按建规规定的那几类仓库才要设吗?
回复
15楼
我觉得大家都错了。这个问题的关键不是设不设喷淋,而是防火分区的划分。
1.首先钢结构的仓库,即使加了防火涂层,也最多只能达到2级,而不是1级。
2.建规对仓库的防火分区面积是这样描述的:“丙类2项”,当耐火等级为“1或2级”时,“每座库房”的最大允许占地面积是6000平米,“防火墙间”的最大允许占地面积是1500平米。考虑到是中转仓库,面积可以翻倍。
所以,严格按建规执行,应用防火墙或“防火卷帘加水幕”来划出若干个防火分区,每个防火分区不能超过1500×2=3000平米。
这样才是完全符合规范。
我靠,这样也一定会给甲方骂死。
回复
16楼
这个工程最后我叫建筑的在建筑物中间间了一道防火墙用以分区,即一个分区的面积
回复
17楼
设喷淋的理由:>
8.7.1条第二款:可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外)
回复
18楼
大家没有注意>表4.2.1的“防火墙间”几个字吗? 应该是每座库房的防火分区面积为1500平米,番翻后为3000平米。
回复
19楼
我今天也遇到这样一个问题。可以用水幕带代替防火卷连门和水幕
回复
20楼
我也要做一个仓库
甲类,四层,三万多方,头疼,大家有什么好的建议啊
回复
21楼
我赞成水婕说的:“中转仓能享有6000M2防火分区!”
这个工程我最后的解决方法是:叫建筑专业的在中间间了一到防火墙,安装两扇防火门作为通道。设计了室内消火栓和自动喷淋(用K=115喷头),配置干粉灭火器。
做了防火墙,一个分区的面积就接近但小于6000M2了,但我这个为中转仓库,而且我上了喷淋,所以满足规范要求。
ysh301305 :喷淋规范规定水幕作为防火隔断,不宜用于洞口规格大于18*8,我看用水幕来分隔不怎么适用,而且水幕的水量大的惊人!
回复