最近我为了考试,写了一篇曾参与施工调试的论文,不知合不合格,请指教.关于某办公楼消防水系统的设计与调试摘要:位于浦东陆家嘴的震旦国际大楼是一座超高层的5A智能化大楼,地上37层,地下3层,标准层高为4米,最高停机坪标高为180米,地下3层地坪标高为-12.86米。大楼的消防水系统主要分为自动喷淋系统﹑室内消火栓系统﹑水喷雾系统﹑泡沫系统。关键词:自动喷淋灭火、室内消火栓灭火、水喷雾。一、 简介
关于某办公楼消防水系统的设计与调试
摘要:位于浦东陆家嘴的震旦国际大楼是一座超高层的5A智能化大楼,地上37层,地下3层,标准层高为4米,最高停机坪标高为180米,地下3层地坪标高为-12.86米。大楼的消防水系统主要分为自动喷淋系统﹑室内消火栓系统﹑水喷雾系统﹑泡沫系统。
关键词:自动喷淋灭火、室内消火栓灭火、水喷雾。
一、 简介
1. 室外消防管网从游龙路和富城路市政各引一根DN300的供水管,先沿大楼四周环通,并设有7只室外消火栓,根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5.3条规定,其中3只设在离室外消防接合器(消火栓三只,喷淋两只)15至40米范围内,然后分两路进入地下3层消防泵房内环通,直接接入低区喷淋增压泵及消火栓增压泵的吸入口,室内喷淋用水量设计为30升/秒,选用流量为108立方米/小时,扬程为110米的喷淋泵(一用一备)。根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.2.2条规定,室内消火栓用水量设计为40升/秒,选用流量为144立方米/小时,扬程为110米的消火栓泵(一用一备)。
2. 喷淋系统和消火栓系统各分为高区和低区两个部分,低区泵兼作高区泵的一级泵。
a) 低区喷淋系统由地下三层至15层组成,由设在19层水箱中的18立方的消防用水进行重力稳压。低区喷淋泵出口管路末端接入19层高区喷淋泵的吸入口,高区喷淋系统控制16层到屋面2层,由设在屋面1层的稳压泵进行稳压,采用电接点压力表控制稳压泵的启停,流量为1L/s,根据GB50261—96《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》表D.0.1,停泵压力设置为0.35mpa,启泵压力为0.2mpa,以保证最不利点压力不小于0.05mpa。
b) 在地下三层低区喷淋系统设有五组减压阀,分别对地下一层﹑地下二层﹑地下三层﹑1—3层及水喷雾系统进行减压,阀后压力为0.8mpa,高区系统在16层﹑19层﹑21层﹑24层各设有减压阀组,分别对其楼层内的湿式报警阀前压力进行减压,阀后压力为0.7mpa。
c) 高低区消火栓系统都采用上行下给方式并形成环网,低区消火栓系统由地下三层至19层组成,由设在19层的稳压泵进行稳压,流量为4L/s,高区系统由20层至屋面二层组成,稳压由设在屋面一层的稳压泵稳压,流量为1L/s,高低区稳压泵都采取电接点压力表控制启停,根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.2条规定,启停压力分别设为0.28mpa﹑0.38mpa ,以保证屋顶试验消火栓的充实水柱不小于13m。
d) 为防止系统超压,根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.5条规定,在37﹑33﹑18﹑8楼各设有两组减压阀组,分别对37—34﹑33—20﹑18—9﹑8楼以下的消火栓进行减压,阀后压力为0.3mpa,以保证这四块区域静压不超过0.8mpa,动压不超过0.5mpa。
e) 高低区消火栓泵及喷淋泵的联动,设定为先启动低区泵后启动高区泵,并设有2—4秒的延时。
二、 调试
当施工安装及试压工作完成后,将对整个系统进行调试。
1. 检查确认所有相关阀门是否在正常的开启或闭合状态,所有水源供应是否正常,电源是否正常。
2. 逐层检查记录喷淋末端、湿式报警阀前后端、消火栓及喷淋减压阀前后端的静压力,根据设计要求对现场压力值进行参照,或调换损坏的压力表或调节减压阀后段的压力。
3. 调节高低区喷淋及消火栓主泵出口管路上的泄压阀,必要时先关闭楼层内所有的分层阀,现场强制启动主泵,根据GB50261—96《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》7.2.3.1条规定,消防水泵应在5分钟内投入正常运行,仔细观察水泵出口压力表,对泄压阀进行调节,设定泄压阀的工作压力为1.4mpa,以保护系统管网不被超压,确定泄压阀能正常泄压后,锁定调节螺母不再变动。
4. 完成以上准备工作后,逐层测试水流指示器,湿式报警阀组及消防箱内的现场按钮。
a) 切断各主泵的一次电源回路 ,二次电源回路自动伺服。
b) 打开分层阀,根据GB50261—96《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》第7.2.7.2条规定,启动一只喷头或以0.94—1.5L/s的流量从喷淋末端进行放水,联系泵房内的工作人员确认现场水泵控制柜的二次回路继电器是否闭合,运行指示灯是否亮起,联系消防控制室是否收到放水楼层的水流指示器及湿式报警阀的反馈信号,现场警铃及延时器是否正常动作。
c) 松开测试楼层的消火栓箱内紧急按钮的玻璃,联系泵房及消防控制室是否收到反馈信号,水泵的二次回路继电器是否闭合。
d) 依次采用以上方法逐步完成二次回路的检测。
e) 模拟一台主泵故障不能启动,备用泵是否按照设计的要求及时启动。
f) 根据GB50261—96《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》第7.2.3.2条规定,模拟备用电源自动切换,并在1.5分钟内消防水泵是否投入正常运行。
5. 全部完成二次回路的测试后,闭合一次回路主电源,先测试低区喷淋泵在全自动状态下的性能。
a) 选择低区喷淋系统最不利点进行排水测试。