一厂房和办公楼合用消防水箱,办公楼比厂房高度略小,消防水箱可设在办公楼屋顶吗
glx117
glx117 Lv.9
2014年09月02日 12:41:03
只看楼主

一厂房和办公楼合用消防水箱,办公楼比厂房高度略小,消防水箱可设在办公楼屋顶吗

一厂房和办公楼合用消防水箱,办公楼比厂房高度略小,消防水箱可设在办公楼屋顶吗
glx117
2014年09月02日 16:28:33
2楼
有谁知道或者做过吗
回复
lufei
2014年09月02日 16:40:47
3楼
楼主的意思是厂房屋顶无法设屋顶消火栓?如厂房屋顶无法设,可以设在办公楼屋顶,但应考虑增压稳压设施,以保证最不利点消火栓所需水压,当然该方案需征得当地消防部门同意(有些地方标准是允许在一定情况下厂房不设屋顶消防水箱的)。
回复
老徐
2014年09月02日 16:57:02
4楼
lufei 讲的有道理,表示支持!
回复
云飘飘
2014年09月03日 06:17:15
5楼
是不是办公楼比厂房低,可以放在办公楼屋顶,只要采用稳压设置满足最不利点静压就可以了。
回复
gyjxp1973
2014年09月03日 12:59:19
6楼
是啊,放在屋顶可以,要做稳压装置的,石化规范上要求做稳高压系统,就不再强求屋顶水箱了
回复

相关推荐

APP内打开