关于大面积仓库的消防水设计问题...
jackydlf
jackydlf Lv.7
2003年02月15日 23:55:35
只看楼主

这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦净高8米,屋架形状为“/\/\”。可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!1、不做自动喷淋能符合建规吗?2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,

这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),
建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦
净高8米,屋架形状为“/\/\”。
可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人
经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!
1、不做自动喷淋能符合建规吗?
2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,
防火分区应用如何的形式?防火卷帘?水幕?
3、在新的自喷规范中,规定洞口面积超过18*8,就不宜用水幕作为防火间隔,不宜
并不是强制性,如洞口面积超过规定数值,要做水幕,应如何设置?
谢谢各位!本仓库的供电以及防雷我都完成了,就是消防部分还不敢下手,还望各位能尽快抽点时间
帮忙解决一下我的疑问,再次谢过!
免费打赏
wenqy
2003年06月25日 11:04:52
22楼
bjx:用1:10000的高倍泡沫,发生火灾时用泡沫把它填死。
不过要考滤储藏物能否接触水
回复
apollo
2003年07月10日 20:26:22
23楼
kj的说法最符合规范。其实,大家看清表4-2-1中最大允许建筑面积是什么意思就行了。别误以为这个数就是防火分区的面积。民用建筑理论上不规定最大建筑面积,但规定最大防火分区面积,所以大家对规定的数字都比较敏感。库房不同,有最大建筑面积也有防火墙间面积(如表中规定,个别不限)。
回复
mohanmed
2003年07月10日 21:56:17
24楼
同意kj看法!
对于此类建筑,我认为首先应考虑喷淋,而且按照高的算,你也不确定这个仓库到底放什么物品,设置自喷系统可以灭火,但是光靠防火墙只能割断火的蔓延,而不能起到把火灾在初期控制的效果。
去吓唬吓唬甲方吧,顺便找个工程公司去报单,从中。。。。。。
回复
zgf870
2003年07月23日 22:33:28
25楼
楼上的意见我不同意,你可能是施工单位出身的吧,做为设计人员必须符合1、国家的规范要求,不抵触强制性条文。2、作为设计人员应该为甲方考虑投资问题。
我发表我的看法:可燃难燃物品的高架库房设置自动喷水系统(出至工程建设强制性条文8.7.1)所以不用考虑设置喷淋系统(但看你库房的堆放物品成分),一般可以考虑设置消火栓但要考虑水枪对着火的最不利点,必须两支水枪同时到达,(注意:双出口不能算是两支水枪)。同时考虑以下房火的分区问题,我的知识也有限只能谈到这里,我是刚刚加入的请大家多多指教。
回复
mr.savage
2003年07月24日 11:17:33
26楼
ESFR喷头有什么特点,高过5米要用吗?我做的是个小仓库,但高度较高,且在办公楼下,已经在全楼设了自喷,仓库也考虑设
回复
bluemoon
2003年07月24日 11:26:07
27楼
ESFR喷头的主要特点是响应时间短,流量大
《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.6中对其设置场所有清楚的规定
回复
jackydlf
2003年07月27日 11:47:43
28楼
关于大面积仓库的消防水设计问题...
回复
yg0508
2003年07月27日 12:36:33
29楼
哈哈哈哈哈哈哈哈,jackydlf小气的家伙,拜托,第二遍了,
回复
phxw
2004年09月26日 19:28:01
30楼
偶最近碰到一个BT的工程
七层仓库!建筑高度36m,每层面积9000平米,还要在首层做超市!!!
真想把做方案的和业主猛K一顿!

回复
tangjianlin989
2004年09月30日 10:44:15
31楼
我就做了三个每个面积都在20000以上的中转仓库,净高都在9米以上,4个防火分
区,全上的ESFR,造价大的一般业主承受不了,现就其中问题与各位探讨:
1,气楼部分超过12米,按规范应上水幕,是否因该上?
2,排气阀我设在立管顶部,可质检站的说必须设在最高点,该库房是剖屋面,最高点
装的话那不每个配水支管都要装?
回复

相关推荐

APP内打开