关于大面积仓库的消防水设计问题...
jackydlf
jackydlf Lv.7
2003年02月15日 23:55:35
只看楼主

这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦净高8米,屋架形状为“/\/\”。可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!1、不做自动喷淋能符合建规吗?2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,

这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),
建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦
净高8米,屋架形状为“/\/\”。
可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人
经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!
1、不做自动喷淋能符合建规吗?
2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,
防火分区应用如何的形式?防火卷帘?水幕?
3、在新的自喷规范中,规定洞口面积超过18*8,就不宜用水幕作为防火间隔,不宜
并不是强制性,如洞口面积超过规定数值,要做水幕,应如何设置?
谢谢各位!本仓库的供电以及防雷我都完成了,就是消防部分还不敢下手,还望各位能尽快抽点时间
帮忙解决一下我的疑问,再次谢过!
免费打赏
jimhe252
2004年10月01日 15:06:26
32楼
ESFR是快速响应喷头,根据你的工程特点,我认为自喷肯定是要设的,并且你的
高度都有8米以上了,所以你应该选用早期抑制快速响应喷头,你所说的仓库高度
有8米,据我所知现有的水幕喷头你就是用上了也起不了防火分区的作用,应该高
度太大,水喷下后就已经散开,起不到阻挡火的作用,这个我们已经做过了大空
间实验。
回复
lizhi_625
2005年09月12日 21:48:07
33楼
顶板下面设置espr喷头,之后货架内设置分层喷头,每层喷头高度不大于4米,
回复
fly-xiang
2005年10月10日 09:09:43
34楼
有个问题,
1、这类仓库消防水箱如何设?特别是类似楼主单层仓库,坡屋顶、大面积(2~5w),消防水箱放在何处?可不可以不设水箱?
2、楼上说货架内设分层喷头,何时设何时不设?是按业主要求吗?规范中并没有规定
着急啊!!
回复
responsibility
2005年10月10日 11:58:22
35楼
我还是没看懂各为的意思,到底是怎么设计的,楼主又是怎么设计的,可以踢教吗?
77010054@qq.com
回复
gzd-hefei
2005年10月10日 16:46:22
36楼
我马上也要做一个这样的仓库,还不知道怎样下手,从来没做过自喷呢,希望大家继续讨论。
回复
ynfgongzuoshi
2006年11月10日 14:59:17
37楼
设置了ESPR喷头还设不设货架内喷头参考喷规5.0.7条
回复
ynfgongzuoshi
2006年11月10日 15:03:48
38楼
我就是对这种系统如果设气压给水设备应该怎样考虑有点不是很清楚,有那位做过说一下撒
回复
yongpingren
2006年11月23日 17:01:54
39楼
是的,我认为必须做喷规,并且要按仓库所存放的物品类型分区进行分区设计!
回复
dali61
2007年01月15日 15:45:17
40楼
不一定做水箱萨,气压罐加稳压泵系统也是能实现的,但鉴于规范死扣,还是要满足10min的用水量。中国的消防太死板了,应该根据具体仓库储存的货物性质不同而具体设计消防系统。

甲方估计不会愿意花冤枉钱,消防审查单位也看不懂,所以一切还是按规范死扣吧。
回复
hyong8280
2007年05月12日 19:37:20
41楼
按楼主所说的一万多平方的仓库一定要做自动喷淋系统的,可以用防火卷帘做防火分隔(分区)。但考虑到高度比较高,按照规范要求货架储物仓库应在地面起每4米高度处布置一层喷头。冒昧的问一下这么大的仓库不要做火灾自动报警系统吗??