请教:学校室内体育馆的消防设计 占地1154平方,共2层,一层高4米,二层为室内篮球馆,高11.54米。 建规上面只是按座位数定是否上消火栓、喷淋、报警等 但是这个体育馆没有座位 如何考虑呢
请教:学校室内体育馆的消防设计 占地1154平方,共2层,一层高4米,二层为室内篮球馆,高11.54米。 建规上面只是按座位数定是否上消火栓、喷淋、报警等 但是这个体育馆没有座位 如何考虑呢
2楼
应该上吧,按人员密集场所
回复
3楼
没有座位也得有个大概的人数啊
按人数考虑我觉得
回复
4楼
回复
5楼
如果人数不超过3000,是不是就不需要设置了!~?
如果设有送回风管道的集中空调,是不是就得上喷淋了啊
回复
6楼
应该上 吧 到时候消防不能验收还麻烦
回复
7楼
这不能算体育馆,只能算风雨操场!
我们学校与你所说的大致相同,但比你说的大,有1620平方,只设了消火栓,没有喷淋的。具体的说是没有观众席及座位的,只是用于平时上课及小型的比赛用。
回复
8楼
消火栓是要上的
回复
9楼
没座位,就不用喷淋叻吧。消火栓有就行。消防箱也得配
回复
10楼
没座位,还用啥喷淋
回复
11楼
我想应该有消防栓,至于喷淋设施,我估计不用做。公用场合人口密集区消防设施要不做,将来验收怎么办呢?
回复