甲类仓库消防设计参数,急!!!
grh
grh Lv.2
2007年07月03日 10:51:59
只看楼主

有一个存放桶装丙酮的甲类仓库,最大净空高度7.3m,储物高度3m(两桶叠放)共1400m2,分三个防火分区,本人设计采用闭式自动喷水-泡沫联用系统,目前设计参数找不到依据,求各位高人帮助

有一个存放桶装丙酮的甲类仓库,最大净空高度7.3m,储物高度3m(两桶叠放)共1400m2,分三个防火分区,本人设计采用闭式自动喷水-泡沫联用系统,目前设计参数找不到依据,求各位高人帮助
免费打赏
pppliyun
2015年12月24日 23:35:11
2楼
同求设计依据,迷茫啊
回复
豆浆油条音乐
2016年01月07日 13:18:33
3楼
楼主我是化工设计院的,甲类仓库属于严重危险Ⅱ级,根据《喷规》第四章系统选型,应该采用雨淋系统,又由于丙酮为液体火灾,应采用泡沫—水雨淋系统,且先喷泡沫后喷水的顺序,设计参数见《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)。不建议采用闭试泡沫—水喷淋系统,主要因为火灾水平蔓延速度快,闭式喷头开放不能及时喷水有效覆盖着火区域。

123:如果是水溶性的可燃液体,泡沫雨淋喷洒强度如何确定