求助 !!粮食平仓库的消防设计规范
aq1101
aq1101 Lv.2
2003年12月30日 16:54:14
只看楼主

30*36m跨的粮食平仓,容积为30000m3,装载容量10368吨。请教各位前辈,有专门的设计规范帮忙查一下,打电话去消防队问了说国家公安部特别发文了但文件不知道在那里!套用建筑设计防火规范里的消防水量,师傅说不对的!

30*36m跨的粮食平仓,容积为30000m3,
装载容量10368吨。
请教各位前辈,有专门的设计规范帮忙查一下,打电话去消防队问了
说国家公安部特别发文了
但文件不知道在那里!
套用建筑设计防火规范里的消防水量,师傅说不对的!
免费打赏
fu
2003年12月30日 17:14:23
2楼
粮食平房仓设计规范 第7.01条 :仓内不应设消防给水设施,仓外应设消防给水设施.室外消防用水10L/S
回复
aq1101
2003年12月30日 17:28:27
3楼
10L/s是指消火栓的吗??
室外消火栓还是室内消火栓呢??
室内消火栓是放在室外外墙上的
算室内还是室外呢??
回复
fu
2003年12月31日 08:21:06
4楼
更正:室外消防用水25L/S
回复
gzgccg
2003年12月31日 08:56:49
5楼
可参考行业标准《粮食立筒库设计标准》!