谈谈消防自动报警系统设计规范中的疑惑点
feitianli
feitianli Lv.3
2009年04月01日 20:06:08
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾自动报警施工与验收规范的2007版本早已经投入了使用,规范了我们的施工,也进一步的把消防的施工质量和要求提到了一个更好的台阶;火灾自动报警系统设计规范仍旧采用的老版本--1998版本,最近有个工地要进行施工,现在进行图纸优化,顺手就又把设计规范浏览了次,到是产生了一些疑惑,拿来给大家交流下: 一、消防联动报警系统中,要求在发生火灾时候切断非消防电源,照此理解,应该是切断属于非消防的一切电源,包括照明、动力及其他非消防电源;但是在实际施工中,好多都是仅仅切断了照明电源,消防验收也过去了,此为疑惑一。

火灾自动报警施工与验收规范的2007版本早已经投入了使用,规范了我们的施工,也进一步的把消防的施工质量和要求提到了一个更好的台阶;火灾自动报警系统设计规范仍旧采用的老版本--1998版本,最近有个工地要进行施工,现在进行图纸优化,顺手就又把设计规范浏览了次,到是产生了一些疑惑,拿来给大家交流下:
一、消防联动报警系统中,要求在发生火灾时候切断非消防电源,照此理解,应该是切断属于非消防的一切电源,包括照明、动力及其他非消防电源;但是在实际施工中,好多都是仅仅切断了照明电源,消防验收也过去了,此为疑惑一。
二、消防广播与消防警报装置是否需要在同一个图面中体现,以前施工或优化的一些项目中,消防广播和声光讯响器(警报装置)共存,最近通过浏览一些相关方面的知识,感觉如果两者共存话,在发生火灾时候两者容易发生干扰,是否仅仅在一个系统中就设置这两个系统中之一,此为疑惑二。
三、关于消防系统与应急照明系统的联动,此前的施工中二者未有联动关系,应急照明采用双头应急灯,两者也无法进行联动;现在准备采用EPS来作为应急电源,EPS为市电切断后自动投入蓄电池供电状态,应该也不需要进行联动,此为疑惑三。
四、关于娱乐场所的消防自动报警设计,不知道大家在施工或设计过程中是不是对每个包房的声音或视频进行消防切换,呵呵这个还是很想知道的。
以上为本人的几点疑惑,希望有知道的朋友能够一起交流下了。
免费打赏
zcliang_007
2009年06月08日 22:08:35
2楼
支持一下楼主提供资料。
回复
huaidanmop
2009年06月09日 15:22:12
3楼
说说我的做法和理解(仅为参考):
一.普通照明箱往往都是就地切,空调、风机等回路基本都是在配电室配出回路上切,猜测楼主所说的情况可能是消防验收时可能变配电室还没有交付,故风机等动力回路切电你是看不到的。
二.消防广播和消防警报装置我往往都是区别放置,规范要求一种既可,我往往在有背景音乐广播地方设置兼用消防广播,在地下车库、楼梯间、防火卷帘附近等处设置消防警报装置。
三.联动的表现不在于前端电源,而是在于控制上,EPS后接应急照明需强起的是要多加一根强起线,只有规范规定的相关区域应急照明会首先被强起。双头灯也可强起,建议去看大鼻山的一个应急照明帖。
四.需要切换。
回复
xxx33344cn
2009年06月09日 20:04:34
4楼
楼上精辟!!!

(这是凑字数的)
回复
yan-800
2009年06月09日 22:01:37
5楼
路过。学习了。。。。。:victory:
回复
michaelliu28
2009年06月10日 15:16:15
6楼
3楼说的很精辟,呵呵,本来也想说这个意思,可是无法说的这么具体。说点个人理解:1.切除一些非重要负荷是为了确保消防负荷能有足够的电量使用。我觉得只要切些空调设备,有些楼层照明不应该切。2背景音乐广播地方设置兼用消防广播,消防时切换。3.强启,不明白双头灯怎么强启,不是挂墙接插座的嘛。4.没接触过
回复
jkingsoft
2009年06月10日 15:22:26
7楼
有的项目不是完全照规范施工和验收的。消防联动有强切要求。切掉照明简单,而且不影响工作,切掉其他的就不好说了。
回复
changemyself
2009年06月11日 08:44:43
8楼
进来学习,:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
hy2008yy
2009年06月11日 10:33:10
9楼
进来学习, :):):)
回复
xiaoman66
2009年06月11日 16:39:18
10楼
学习了:lol