火灾自动报警施工与验收规范的2007版本早已经投入了使用,规范了我们的施工,也进一步的把消防的施工质量和要求提到了一个更好的台阶;火灾自动报警系统设计规范仍旧采用的老版本--1998版本,最近有个工地要进行施工,现在进行图纸优化,顺手就又把设计规范浏览了次,到是产生了一些疑惑,拿来给大家交流下: 一、消防联动报警系统中,要求在发生火灾时候切断非消防电源,照此理解,应该是切断属于非消防的一切电源,包括照明、动力及其他非消防电源;但是在实际施工中,好多都是仅仅切断了照明电源,消防验收也过去了,此为疑惑一。
火灾自动报警施工与验收规范的2007版本早已经投入了使用,规范了我们的施工,也进一步的把消防的施工质量和要求提到了一个更好的台阶;火灾自动报警系统设计规范仍旧采用的老版本--1998版本,最近有个工地要进行施工,现在进行图纸优化,顺手就又把设计规范浏览了次,到是产生了一些疑惑,拿来给大家交流下:
一、消防联动报警系统中,要求在发生火灾时候切断非消防电源,照此理解,应该是切断属于非消防的一切电源,包括照明、动力及其他非消防电源;但是在实际施工中,好多都是仅仅切断了照明电源,消防验收也过去了,此为疑惑一。
二、消防广播与消防警报装置是否需要在同一个图面中体现,以前施工或优化的一些项目中,消防广播和声光讯响器(警报装置)共存,最近通过浏览一些相关方面的知识,感觉如果两者共存话,在发生火灾时候两者容易发生干扰,是否仅仅在一个系统中就设置这两个系统中之一,此为疑惑二。
三、关于消防系统与应急照明系统的联动,此前的施工中二者未有联动关系,应急照明采用双头应急灯,两者也无法进行联动;现在准备采用EPS来作为应急电源,EPS为市电切断后自动投入蓄电池供电状态,应该也不需要进行联动,此为疑惑三。
四、关于娱乐场所的消防自动报警设计,不知道大家在施工或设计过程中是不是对每个包房的声音或视频进行消防切换,呵呵这个还是很想知道的。
以上为本人的几点疑惑,希望有知道的朋友能够一起交流下了。
12楼
换用更牛的监控产品就好了
要先进就得花钱
回复
13楼
进来学习一下,
提高自己的业务水平
受教了:) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
14楼
学习了!
有所体会!
回复
15楼
呵呵 有深度 第四项我还真没做过
回复
16楼
二、消防广播与消防警报装置是否需要在同一个图面中体现,以前施工或优化的一些项目中,消防广播和声光讯响器(警报装置)共存,最近通过浏览一些相关方面的知识,感觉如果两者共存话,在发生火灾时候两者容易发生干扰,是否仅仅在一个系统中就设置这两个系统中之一,此为疑惑二。—————楼主这个问题很有意思。我记得参加过广东的消防培训,当时的讲课老师也是这么说的。但现在的民规更明确他们两者的共存,而且两者是怎么一个关系都有一个表述。现在我也对这个问题也很迷茫了……顺便说下,我觉得新民规是————狗屎
回复
17楼
不是因为要保证消防负荷而切掉其他负荷,别误导别人
普通自带蓄电池的应急照明灯,不需要强制切换,简单实用,集中供电的应急照明才需要火灾时强制切换!
对于广播和警报有一个就可以,小型系统用警报,大型系统用广播,必要的地方可以加警报,毕竟很低廉
对已经设置广播的地方,可以在火灾时切换为消防广播,这个也不难!
简单说这么多,消防规范只是要求你去怎么做,作为设计者,要考虑具体的场所的使用性和保证火灾及时发现和疏散,避免火灾蔓延和扩大,等等!
如果优化别人的图纸,最好还是和设计人员沟通,因为你也不一定会了解设计人的最初想法,改别人图纸还是别太贸然
回复
18楼
大型系统用广播,加警报;背景音乐广播地方设置兼用消防广播;小型系统用警报。
所谓的大型、小型具体看建筑物体量、使用功能、防火等级
关键要与设计师沟通,问题总能解决
回复
19楼
第二条,新的民规有明确的规定。广播跟警报不是有其一就可以的。警报是每个防火分区必须有的,而广播是根据建筑物的规模,性质等等由设计人员决定是否设置。
《民用建筑电气设计规范》
13.6. 4 火灾警报装置应符合下列规定:
1 设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置。
2 在设置火灾应急广播的建筑物内,应同时设置火灾警报装置,并应采用分时播放控制:先鸣警报8—16s;间隔2—3s后播放应急广播20一40s;再间隔2—3s依次循环进行直至疏散结束。根据需要,可在疏散期间手动停止。
3 每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。
回复
20楼
第三条
双头应急灯应该灯具自带断电检测线,线路应该是单电源方式,且消防的时候必须切掉线路电源,而采用自带蓄电池的方式才能起到应急照明的作用。
EPS是跟消防联动的,每一回路都必须单加一根强启线,消防时不是先切市电再利用蓄电池的,而是还是利用市电,只是把应急灯具强制点亮而已,等市电损坏后才会用蓄电池。
回复
21楼
三楼已经讲的非常细了。很长时间没泡过论坛了,看了这篇帖子以后,另我又心动了,一定要常用这里,和大家经常学习,交流。楼主的第一条问题,三楼都已经讲的非常好了。照明是在末端切的,也就是就地切,因为照明切断要遵循着火层和相邻层的切断。所以不能在低压切。第二条其实我们这边消防广播和警报装置都设置的,但做的时候我们可以实现不同时动作,两者之间有时间的间隔。但谁先动作,我也说不清,不知道有没有高手出来说一下。而且我就这条问题我提出另外一个问题想问一下,警报装置我们这边做一般就是手报上面的警铃,安装高度为1。8m的。而声光报警器是和探测器一样安装在顶板的。我就想知道声光报警器的设置具体是在哪些位置?关于第三条,其实我和楼主有同样的疑问,如果应急照明只是用牛眼灯,就是楼主说的双头灯。是怎么实现联动的。因为我做应急只知道,我们强制点亮是有一根强制点亮线,也就是发生火灾时,不管你把翘板开关打到哪个状态,灯都不受控制的,这就是所谓的强制点亮。但我也觉得如果用双眼灯做应急照明。本身发生火灾时双眼灯已经点亮了。还要做什么联动呢??关于第四条,我只是觉得要做是肯定可以做的,只是看甲方有没有这个资金去做吧。此上为自己的一点建议,望高手出来指正
回复