中央空调机组和末端设备
国产风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。因此设计中一定注意选用重量轻,单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。以下谈谈空调机组的变风量系统的节能,全空气空调系统设计的基本要求,是要决定向空调房间输送足够数量的、经过一定处理了的空气,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温度和湿度。 当室内余热QX值发生变化而又需要使室内温度tn保持不变时,可将送风量L固定,而改变送风温度,也可将送风湿度不固定,而改变进风量,那种固定送风量而改变送风温度的空调系统,一般便称其为定风量系统。对于服务于多个房间(或区域)的定风量空调系统来说,由于经过空调设备处理过的空气其送风温度一定,为了适应某个房间(或区域)的负荷变化,往往需要设立再热装置,才能维持该房间(或区域)的温湿度在所要求的范围内,否则,因为送到各房间(或区域)去的风量是按它们的最大负荷求得的风量,且送风温度相同,在这些房间(或区域)出现部分负荷时,石壁产生过冷现象。迫使经过冷却
远程射流中央空调机组问世
美的中央空调是我们大家越来越关注的一项空调产品,可以使我们的家居环境舒适温馨,而在公共场合当中我们也是深受其益,但是人多就会有着安全性的问题存在,如病菌。 中央空调积聚多年专业生产经验,在原柜式空调机组基础上,为满足用户需要而开发具有国内先进水平的空调机组SFL系列远程射流机组。该机组在具备冷却、加热、干燥、加湿功能的同时,可实现无风管远距离直接送风,具有节省空间,降低层高,一次性投资大幅度减少,运行费用低等特点,同时机组送风角度在60°范围内自由调节,确保冷热风送到指定位置,创造出舒适的空调环境。 与普通吊顶式空调机组不同,这种空调机组不接风管,主要用于远距离直接送风。对于某建筑特,当送风距离、空调机组安装高度、送风温度、室内温度、送风量大致确定后,需要选择合适的远程射流空调,使该机组风口送出的冷热射流可以满足以下要求: 1、冷热风送到指定位置。 2、冷射流不会中途下落,导致人体不适。 3、热风可以达到要求的送风距离和位置。 4、末端温差满足设计要求。
中央空调机组不吸热是什么问题?
夏天即将来临,大家已经做好了开空调的准备了,那么如果空调不制冷咋办呢?首先看机组是否工作,很多原因出在机组不工作或内外机只有一部分不工作。那么,中央空调机组不吸热是什么问题?接下来看看小编的工作经验吧。机组不吸热有以下几种:1、内机风机不转!内机风机不转或转的很慢用眼睛就能看到!如果不转检查控制部分和电机。首先测量电机有没有得电,如果没有工作电压,检查控制部分!如果有工作电压就测量电机阻值和电容!转速慢说明电机有工作电压,检查电压是否正常,电容是否正常!2、内机滤网是否太脏,一般的脏只会影响吸热不好从而引起制冷差,不会影响机组不制冷。3、冷凝器是否太脏。柜机要考虑到回风面在冷凝器的背面是否太脏。4、2-3两点用眼睛即可判断,不需要耽误太多时间。5、如果1-2-3点都正常说明吸热基本正常!(这里有个“基本”因为后面会说道制冷剂不足,吸热一样不好)!6、吸热正常那故障就出在散热上!7、散热不好:外机压缩机是否工作正常,如果不正常检查压