冷库工程制冷压缩机组安装要求
冷库工程制冷压缩机组安装要求 一般冷库工程在安装制冷压缩机时有下列几点重要安装事项: 1、将制冷装置、系统设计图纸相关资料、技术文件等整理并熟悉全部资料内容。 2、检查所有制冷设备的完整性、配件数量等细节,各种安装工具、校正垫铁等材料的安装前检查。 3、根据施工图纸要求进行安装,对制冷压缩机组进行开箱清点和外观检查(例如包装、设备名称、规格型号、检验证书、使用说明书、配件及设备表面等),同时做好检查记录。 4、真的对整机出厂的制冷压缩机组,要在规定的保证期内安装,进行油封、气封性是否良好,有无锈蚀等检查。 5、冷库安装制冷压缩机组时,应先在基础、底座的基面上找平和调正,如有减震要求的应按设计要求进行安装。
冷库螺杆制冷压缩机的机组调试技巧
制冷机组在进行制冷量压缩机的空气负载试车和调压后,就可往系统内充注制冷剂。吃住制冷剂开始时,可以利用系统本身的真空度向系统内加制冷剂;当系统内压力和制冷剂钢瓶内的压力平衡后,启动压缩机,利用压缩机本身吸气作用来加入制冷剂。 连通系统负荷试运转前的一球准备就绪后,再次检查油分离器的油位,能量调节是否处于0为,然后开启油冷却器冷却水泵。进行负荷试运转。首先,把运转形式防止“手动”位置,启动油泵,调整油压与排气压力高0.15~0.3MPa,待油压稳定后,打开吸、排气阀,按“启动按钮”,制冷剂开始运转;延时时,切换至全电压正常运行,待制冷机“运转信号”灯亮后,逐步进行增载能量调节。负荷试运转时油压、排气压力、吸气压力、冷凝压力、蒸发压力、排气温度、油温等均应符合使用说明书所规定的正常运作参数值。 负荷试运转2h后,先将能量调节装置将自动减载到零位,再按停止按钮,停止主电动机工作。油泵要待主机惯性运转结束后,按油泵停键,停止油泵运转。
关于8ASJ125制冷压缩机组带冷库的问题
各位大侠好,现在小弟遇到个实际问题,希望能得到回答。我朋友有个8ASJ125单机双级制冷压缩机组,原先是用来带速冻隧道的。现在他想把这个机组用来建冷库,我只知道一般冷库都是用单机单级制冷机组,不清楚他这个用来速冻的机组能否带低温库或者保鲜库。能的话能带多少立方呢?这方面确实不太明白,望高人解答。机器的工况图如下制冷工况:-35℃/+35℃制冷量 Kcal/h: 32000压缩机组型号 JZ8ASJ12.5 制冷工况 -35℃/+35℃ 制冷量 Kcal/h 32000 冷凝器 立式 LN-30 卧式 DWN-32 蒸发器 立式 LZZ-40 油分离器 DWZ-50 贮氨器 ZA-0.5 集油器 JY-200 JY-150 氨液分离器 AF-100