压缩机不知什么原因老保护
今天刚从沈阳出差回来就听主任说我的一个机子做低电压时出现问题,双系统中有一个系统保护,于是下午就去实验室看了一下,我给两个系统的排气分别布置一个热电偶来检测排气温度,然后把运转工况设好:室外:55 室内32 然后等温度差不多就把电压跳到198,结果发现排气温度不高的那边压缩机停机,于是我通过数据发现,停机的压缩机电流要比没停机的大1A左右,于是我初步判断是电流保护,于是给停机的系统放了点氟,结果虽然电流下来了一些,可是依旧保护,而且保护的这边排温还没有没有保护的那边高,看来还是电流保护,于是继续放氟,放到两个系统的排温差不多一样,结果还是那一边保护,不知什么原因,大家能否帮我判断下,谢谢![ 本帖最后由 ceciliapolly 于 2008-10-28 23:13 编辑 ]
压缩机电流和功率的关系?
对于单相交流220V的电机来说,"功率=电流*电压*功率因数"。对于一台三匹空调单相压缩机,如果标注的额定功率为2600瓦,那额定电流=额定功率÷额定电压÷功率因数=2600W÷220V÷0.8=14.7安培,功率因数取0.8,现在要对这台三匹压缩机的空调进行制冷剂加注,如果用钳表卡到的电流为13安培,那么此刻压缩机的功率=13*220*0.8=2288瓦,请问大家,我的算法对吗?对于三相交流380V的压缩机来说,"功率=电流*电压*1.732*功率因数"。对于一台五匹三相压缩机,如果标注的额定功率为4600W,功率因数一般取0.8,那么额定电流=功率/电压/1.732/0.8=8.74安培。如果现场用钳表卡到的电流为8安培,那实际功率=8*380*1.732*0.8=4207W。请问大家我的算法对吗?让我糊涂的是,我在使用谷轮压缩机选型软件的时候发现,我的上述公式和软件的结果不一致!比如:谷轮ZR61KC压缩机,根据软件的计算结果,电流为8.36安培时,输入功率为4500W;电流为6.60安培时,输入功率为2900W。这两组数据并不符合"功率=