请教各位大侠: 目前有个实验,要求压缩机功率及电流达到一定值,室外环境温度(46)、压缩机频率80Hz、室外风机转速1150rpm都是定的,排气压力不能超过4Mpa.其它不作要求。请教:我是应该通过加制冷剂来让功率、电流升高呢,抑或是通过膨胀阀调节,不过这两种情况都会让排气压力达到甚至超过4.3Mpa.我不确定的是,我可不可以通过放制冷剂,当制冷剂少时,通过提高压缩比来提高功率,这样可行吗?
请教各位大侠:
目前有个实验,要求压缩机功率及电流达到一定值,室外环境温度(46)、压缩机频率80Hz、室外风机转速1150rpm都是定的,排气压力不能超过4Mpa.其它不作要求。请教:我是应该通过加制冷剂来让功率、电流升高呢,抑或是通过膨胀阀调节,不过这两种情况都会让排气压力达到甚至超过4.3Mpa.我不确定的是,我可不可以通过放制冷剂,当制冷剂少时,通过提高压缩比来提高功率,这样可行吗?
2楼
即:制冷系统中,影响压缩机功率及电流的因素有哪些,哪个是最直接、最主要因素,是压缩比还是其它?
回复
3楼
冷凝器散热不良会导致冷凝压力升高,它的升高会导致压缩机排气压力升高,从而使得压缩机电流增大。这样耗功也会增加。
回复
4楼
zhanxlzhk 发表于 2013-4-3 07:34 冷凝器散热不良会导致冷凝压力升高,它的升高会导致压缩机排气压力升高,从而使得压缩机电流增大。这样耗功 …谢谢回复,你是对的,但这样的话,会让排气压力上升很多。
回复
5楼
通过排放制冷剂不能提升功率及电流。只能造成排气温度上升,这样对压缩机是有害的,此时由于油温过高导致的电流提升是不可取的。提升功率主要是两个方面,1是提高热符合,2是降低冷凝效率。
回复
6楼
对啊。要是水冷冷凝器的话调节水量让高压降下来。
回复
7楼
类似实验做过,调节电压,有的压缩机调低电压电流会增大,有的会变小;调高电压也是,注意总结。我做的实验不多,因为当时只是试验员,压缩机具体参数没有,没总结出什么规律。现在已不做压缩机了,但我相信这是门学问,技术,你可以把数据拿来共享,大家共同讨论,祝你好运!
回复
8楼
蒸发器不可以调节,可以从冷凝器上来调节啊。好比自动化的氟利昂机组,冷凝器采用蒸发式冷凝器(水和风机配合给排管散热),好比开水冷10公斤压力停12公斤压力开启,风机11公斤停13公斤开启,你可以设定一个小区间来实现对排气压力的控制,从而达到你的实验要求
回复
9楼
对于变频空调来说,影响功率的原因就是高压,高压越高,电流越大,功率也就越大.
你可以考虑把室内风量稍微减少一些,再增加一些冷媒量,可能可以达到你的要求
回复