请教反时限过电流脱扣器整定值计算
[工业民用配电设计手册)第624页中有这样的说明:反时限过电流断开脱扣器在基准温度下的断开特性见表11-40,反时限过电流断开脱扣器在基准本度下,在约定不脱扣电流,即电流整定值的1.05倍时,脱扣器的各相极同时通电,断路器从冷态开始,在小于约定时间内不应发生脱扣,在约定时间结束后,立即使电流上升到电流整定值的1.30倍,即到达约定脱扣电流,断路器在小于约定时间内脱扣。 在设计中反时限过电流整定值都在0.4~1In(In为脱扣器的额定电流),个人理解如果线路中过载电流超过反时限过电流整定值一定时间后长延时过电流脱扣就会跳闸(也就是说长延时最大整定为脱扣器额定电流就会跳闸)。 对工业手册中文字我理解是:长延时过电流脱扣器在1.05倍整定值,即1.05倍(0.4~1)In时时两个小时内不脱扣,达到1.30(0.4~1)In才约定脱扣,也就是长延时最大整定值不是额定脱扣器电流,真正脱扣是在1.30倍的整定时才脱扣,不知道这样理解是否对,这个问题一直困惑多日,请各位指教,最好详细点,谢谢![