消弧消谐过电压保护装置图纸
装置的基本功能及特点 1.能将系统的大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全。2.装置动作速度快,可在20ms之内动作,能快速消除间歇性弧光及稳定性弧光接地故障,抑制弧光接地过电压,防止事故进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。3.能够快速、有效地消除系统的谐振过电压,防止长时间谐振过电压对系统绝缘破坏,防止谐振过电压对电网中装设的避雷器及小感性负载的损伤。4.装置动作后,允许160A的电容电流连续通过2小时,用户可以在完成转移负荷的倒闸操作之后再处理故障线路。5.能够准确查找单相接地故障线路,对防止事故的进一步扩大,对减轻运行和维护人员的工作量有重要意义。6.由装置的工作原理可知,其限制过电压的机理与电网对地电容电流的大小无关,因而其保护性能不随电网运行方式的改变而改变,大小电网均可使用,电网扩容也没有影响。7.本装置中的电压互感器可以向计量仪表和继电保护等装置提供系统的电压信号,能够替代常规的PT柜。8.能够测量系统的单相接地电容电流。9.装置设备简单,
报警式剩余电流保护装置的应用
GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行第4.6条对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:a) 公共场所的应急电源、通道照明;b) 确保公共场所安全的设备;c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;d) 防盗报警的电源;e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。问题:1.我想问下“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。”是什么意思?到底要不要装报警式剩余电流保护装置?2.消防用排污泵需要装报警式剩余电流保护装置么?