反时限过电流继电器的使用
dzkg
dzkg Lv.2
2010年05月14日 21:11:57
来自于继电保护
只看楼主

请问各位 反时限过电流继电器这样使用可以不?如果像下图中 图2这样使用可以不? 如果不行图1与图2的区别又是什么? 这个反时过电流限继电器有个延时触点,具体作何用?是不是说这个型号中的常开常闭触点不具备反时限特性 只有这个延时触点具备反时限特性? 望各位能给予指点 谢谢!

请问各位 反时限过电流继电器这样使用可以不?
如果像下图中 图2这样使用可以不? 如果不行图1与图2的区别又是什么? 这个反时过电流限继电器有个延时触点,具体作何用?是不是说这个型号中的常开常闭触点不具备反时限特性 只有这个延时触点具备反时限特性? 望各位能给予指点 谢谢!
ba49788078ba0f4ccdca.zip
9.8 KB
立即下载
免费打赏
shixiaoliang1986
2010年06月01日 10:33:28
2楼
你好
回复
lg1173
2010年06月01日 21:10:27
3楼
图1 跳闸线圈为电流脱扣,没有辅助电源
图2 有辅助电源 电压脱扣线圈

常开常闭点配合使用,用于无辅助电源是接电流脱扣线圈

反时限和那个接点没有关系。
回复
lg1173
2010年06月01日 21:17:29
4楼
开点在装置速断时动作,延时点在过流延时闭合