请教各位:压缩机保护模块的问题?
lylwm
lylwm Lv.5
2009年07月12日 22:23:15
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机保护模块INT69。模块电源220V,N接零线,L是接空气开关下边好,还是接温控器制冷点下边好。即压缩机保护模块电源是一直通电好,还是准备制冷时再通电。讨论一下利弊!在此表示感谢!

压缩机保护模块INT69。模块电源220V,N接零线,L是接空气开关下边好,还是接温控器制冷点下边好。
即压缩机保护模块电源是一直通电好,还是准备制冷时再通电。讨论一下利弊!在此表示感谢!
免费打赏
oakrain
2009年07月13日 10:21:49
2楼
一直通电好
压缩机保护模块,包括好几类保护
对于比泽尔螺杆机来说,有油温保护、排气温度保护、相序保护、压缩机反转保护、电机温度保护、机油流量监控等
如果只在制冷工况下通电,可能有些保护功能,在出故障时无法动作
回复
wzmrainbow
2009年07月13日 12:04:22
3楼
要一直通电,不然会造成模块损坏!
回复
lylwm
2009年07月13日 19:35:07
4楼
我也觉得是一直通电的好。
回复
desheng001
2009年07月14日 22:41:45
5楼
这个模块有一个热敏元件,应该长期通电才能更好的发挥作用
回复

相关推荐