压缩机电流和功率的关系?
gzzjhe
gzzjhe Lv.2
2011年02月16日 21:42:47
只看楼主

对于单相交流220V的电机来说,"功率=电流*电压*功率因数"。对于一台三匹空调单相压缩机,如果标注的额定功率为2600瓦,那额定电流=额定功率÷额定电压÷功率因数=2600W÷220V÷0.8=14.7安培,功率因数取0.8,现在要对这台三匹压缩机的空调进行制冷剂加注,如果用钳表卡到的电流为13安培,那么此刻压缩机的功率=13*220*0.8=2288瓦,请问大家,我的算法对吗?对于三相交流380V的压缩机来说,"功率=电流*电压*1.732*功率因数"。对于一台五匹三相压缩机,如果标注的额定功率为4600W,功率因数一般取0.8,那么额定电流=功率/电压/1.732/0.8=8.74安培。如果现场用钳表卡到的电流为8安培,那实际功率=8*380*1.732*0.8=4207W。请问大家我的算法对吗?

对于单相交流220V的电机来说,"功率=电流*电压*功率因数"。对于一台三匹空调单相压缩机,如果标注的额定功率为2600瓦,那额定电流=额定功率÷额定电压÷功率因数=2600W÷220V÷0.8=14.7安培,功率因数取0.8,现在要对这台三匹压缩机的空调进行制冷剂加注,如果用钳表卡到的电流为13安培,那么此刻压缩机的功率=13*220*0.8=2288瓦,请问大家,我的算法对吗?

对于三相交流380V的压缩机来说,"功率=电流*电压*1.732*功率因数"。对于一台五匹三相压缩机,如果标注的额定功率为4600W,功率因数一般取0.8,那么额定电流=功率/电压/1.732/0.8=8.74安培。如果现场用钳表卡到的电流为8安培,那实际功率=8*380*1.732*0.8=4207W。请问大家我的算法对吗?

让我糊涂的是,我在使用谷轮压缩机选型软件的时候发现,我的上述公式和软件的结果不一致!比如:谷轮ZR61KC压缩机,根据软件的计算结果,电流为8.36安培时,输入功率为4500W;电流为6.60安培时,输入功率为2900W。这两组数据并不符合"功率=电流*电压*1.732*功率因数"的关系式,难道功率因数是个变值?有哪位老师可以解释一下吗?
免费打赏
gzzjhe
2011年02月17日 00:22:04
2楼
是不想回答?不会回答?还是不屑回答?$$$$
回复
wybbyw
2011年02月17日 08:40:09
3楼
你的理解非常正确,功率因数确实不是定值。与压缩机电机有关系。

[ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-2-17 08:42 编辑 ]
回复
qianggod
2011年02月18日 10:46:16
4楼
LZ你好,能把谷轮压缩机选型软件分享给我么,谢谢

95194584@qq.com
回复
zhangyixue2046
2011年02月18日 14:43:59
5楼
这个真的不太懂,你的软件能否分享一下,谢了。 zhangyixue2046@163.com
回复
若云制冷
2011年02月18日 22:55:19
6楼
我也想知道,因为我也遇到了这样的困惑,期待高手的指点!
回复
x198455
2011年02月19日 21:37:32
7楼
狠无知的问下 你的那个是变频的机器吗?
回复
hnhymyj
2011年02月22日 11:34:22
8楼


确定如此
回复
tyx0504
2011年02月22日 15:40:05
9楼
1. 单相压机
额定电流(A)=功率(KW)X1000/(220VX0.75)每千瓦6.1A.
最大电流(A)=功率(KW)=1000/(220VX0.56)每千瓦8.11A
2. 三相压机
额定电流(A)=KW X1000/(1.73X380VX0.85)每千瓦1.8A
最大电流(A)=KW X1000/(1.73X380VX0.72)每千瓦2.11A
回复
huchunyan502
2011年02月22日 16:18:10
10楼
请问压缩机功率与制冷量什么关系啊?
回复
wybbyw
2011年02月22日 16:47:38
11楼
制冷量=压缩机的输入功率*能效比
回复